Kerem Gürbüz
Etkin Üye
Herkese merhaba;
Toprak yüklemesi hakkında sizlerinde fikrini almak istediğim birkaç husus var;
1. si TS500'de belirtilen 1.4G+1.6Q+1.6H ve 0.9G+1.6H kombinasyonlarındaki H için depremli ve depremsiz durumlardaki etkileri göz önüne alarak 2x2'den 4 adet kombinasyon tanımlamalıyız değil mi.
2. İdeCAD'de H yüklemeli kombinasyonları zemin gerilmesi kontrollerinde kullanmak neden opsiyonel. Bu etkileri zemin gerilmesi kontrolüne sokmamak hataya yol açmaz mı. Çünkü toprak yükleri deprem yüklemesi gibi çok seyrek olmayıp sürekli yapısal elemanlara statik olarak etkiyen sabit bir yüktür.
3. olarak yönetmelikçe zorunlu olsa da, kanaatimce H'nin 1.6 katsayısı sürsarj yükleri olmadığı durumlarda çok gaddarca ))