Tribün Çatısı Kiriş Sehim Sınırı uyasrısı

Merhaba Tribün Çelik çatısı analizini yaparken Raporda kiriş sehim sınırı aşıldı uyarısı alıyorum. Kirişi sehimini sınırlamak için tekil çaprazları kullandım ama istediğim verimi alamadım. Sehim sorununu çözebilmem ve varsa hatalı kullanılan elemanlar için yardımlarınızı bekliyorum.(İdecad çelik tekil çapraz yerine halat tanımlayabilir miyim ? Nasıl?)

Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

Merhaba;

Kirişlerinizde PMM de sağlamamaktadır. Sehim ve PMM sorununu çözmek için öncelikle 10 m gibi ciddi bir konsol geçişiniz var, kesitleri ıpe 360 seviyelerinde seçmek yerine HEA tipine geçebilirsiniz.
Sehim için tüm kirişleri seçip özelliklerine girip tasarım sekmesinden sehim hesap yöntemini moment diyagramına seçeneğini kullanarak düzenleyiniz. Sehim hesabı mesnet koşullarından etkilenir, bu nedenle bir ucunuz serbest olduğu için moment diyagramına göre seçeneğini kullanmalısınız.

Yapı davranışı genel olarak normal görünüyor, K,l, LTB gibi katsayılarınız uygun aralıklarda yani çapraz, stabilite kirişi gibi destekleriniz uygun ancak kesitleriniz küçük kalıyor. Ciddi kar yükünüz var, kar yükünüzün birim ve mertebe olarak doğru olduğundan emin olunuz. Ardından kesit arttırmanız gerekecektir.



İyi Çalışmalar.
 