V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

TS 500 11.4.2 Döşeme Kalınlığı Şartını Sağlamıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan uygarru
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Arkadaşlar herkese merhaba, üzerinde çalıştığım bir bina projem var. Döşemelerimi 15 cm tasarladım ama 4.normal kattaki D530-D529 ve 3.normal kattaki D430 döşemelerimde TS500 11.4.2 döşeme kalınlığı şartını sağlayamıyorum bir türlü yardımcı olur musunuz ? Proje ektedir.
 

Ekli dosyalar

döşemeyi bölmek veya kalınlık artırmaktan başka çareniz yok. döşeme donatı tipini alt süt donatı seçip çıkan sonuçlara göre b.a hesap aksı mesafelerini revize etmek bazen fayda sağlayabilir.

ben mimari de görülen duvarların üzerine kiriş atarak döşemelerinizi böldüm. böyle olunca 12 cm kalınlıkta kurtarıyor.
projenizi detaylı incelemedim. ancak geometri hatalarını düzeltin. kolonları konsol uçlarından çerçeve oluşturacak şekilde bağlayın. bu şekilde zaten döşemeleri otomatik bölmüş olursunuz. muhtemelen 12 cm döşeme kurtaracağı için bu kirişler 36 cm yüksekliğinde olur. zaten asma tavan veya kartonpiyer uygulamaları ile oda içinde sorun yapmaz.
 

Ekli dosyalar

döşemeyi bölmek veya kalınlık artırmaktan başka çareniz yok. döşeme donatı tipini alt süt donatı seçip çıkan sonuçlara göre b.a hesap aksı mesafelerini revize etmek bazen fayda sağlayabilir.

ben mimari de görülen duvarların üzerine kiriş atarak döşemelerinizi böldüm. böyle olunca 12 cm kalınlıkta kurtarıyor.
projenizi detaylı incelemedim. ancak geometri hatalarını düzeltin. kolonları konsol uçlarından çerçeve oluşturacak şekilde bağlayın. bu şekilde zaten döşemeleri otomatik bölmüş olursunuz. muhtemelen 12 cm döşeme kurtaracağı için bu kirişler 36 cm yüksekliğinde olur. zaten asma tavan veya kartonpiyer uygulamaları ile oda içinde sorun yapmaz.
Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim
 
Merhaba bodrumsuz bir bina çiziyorum subasman tavanı modellemesinde kirişler olacak mı (iç kısımda) yoksa dolgu olacagı için sadece su basman perdesi ile kenarları mı çevrelemem lazım
 
Merhaba bodrumsuz bir bina çiziyorum subasman tavanı modellemesinde kirişler olacak mı (iç kısımda) yoksa dolgu olacagı için sadece su basman perdesi ile kenarları mı çevrelemem lazım
düşey taşıyıcılar arasında 20cm subasman perdesi modellemeniz ve çizmeniz yeterli olacaktır. eğer bir insanın altından geçmesini istiyorsanız o zaman kiriş atmanız lazım subasman ise "stabilize dolgu" malzemesiyle doldurulacağından kiriş atılması mantıklı olmaz. zemin kattaki duvarların altına gelecek şekilde subasman perdelerini modelleyebilirsiniz.
 
Geri
Üst