V11'i Online Satın Alın

Uzun Konsol balkon ve döşeme sürekliliği

iDECAD AİLESİ,
UZUN KONSOL BALKONUMUZ VAR, SORMAK İSTEDİĞİM:
1-PROJEMİZDEKİ KONSOL TAŞIYICI SİSTEM VE ALTERNATİFLERİ DOGRUMUDUR? SİZİN ÖNERİNİZ NEDİR?
2-X VE Y YÖNÜNDE BALKON DÖŞEMEM OLDUGU İÇİN DÖŞEME SÜREKLİLİKLERİNDE (TİPİK KİRİŞ BELİRLEMELERİNDE) HEP UYARI VERİYOR (GEOMETRİ KONTROLLERİNDE) NASIL BİR BALKON DÖŞEMESİ YAPMAMIZ UYGINDUR?
3-KASET DÖŞEMELERDE TİPİK KİRİŞ SAYISINI ARTTIRABİLİRMİYİZ? (X YÖNÜNDE 2 VE DAHA FAZLA, Y YÖNÜNDE 2 VE DAHA FAZLA)
EĞER BÖYLE BİR İMKAN VARSA BİZ KULLANICILAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK OLACAKTIR.
4-KONSOL KİRİŞ KURTARMAYAN DURUMLARDA SADECE KONSOL NERVÜR DÖŞEME YAPTIGIMIZDA KURTARMAKTADIR. BU DURUMDA BİR GARİPLİK YOKMUDUR?
5- GEOMETRİ KONTROLLERİNDE VEDE ÖZELLİKLE TİPİK KİRİŞ UYARILARINI DİKKATE ALMAMIZ GEREKLİMİDİR? MEVZUAT (TDY, TS 500 VB.) OLARAK SIKINTI DOGURURMU?

ACİLEN YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VARDIR.
KOLAY GELSİN TEŞEKKÜRLER
 

Ekli dosyalar

  • A BLOK 10.05.2016 KONTROL MERDİVENLER (2).rar
    A BLOK 10.05.2016 KONTROL MERDİVENLER (2).rar
    4 MB · Görüntüleme: 96
  • BEKLAN Model (1).pdf
    BEKLAN Model (1).pdf
    143.8 KB · Görüntüleme: 142
  • ZEMİN KAT BALKON.png
    ZEMİN KAT BALKON.png
    199.5 KB · Görüntüleme: 4,179
  • NORMAL  KAT BALKON.png
    NORMAL KAT BALKON.png
    227.6 KB · Görüntüleme: 4,177
  • NORMAL  KAT BALKON TİP 2.png
    NORMAL KAT BALKON TİP 2.png
    192.3 KB · Görüntüleme: 4,175
Re: UZUN KONSOL BALKON VE DÖŞEME SÜREKLİLİĞİ PROBLEMİ???

mehmet erdogan:1fygd9oe' Alıntı:
iDECAD AİLESİ,
UZUN KONSOL BALKONUMUZ VAR, SORMAK İSTEDİĞİM:
1-PROJEMİZDEKİ KONSOL TAŞIYICI SİSTEM VE ALTERNATİFLERİ DOGRUMUDUR? SİZİN ÖNERİNİZ NEDİR?
4-KONSOL KİRİŞ KURTARMAYAN DURUMLARDA SADECE KONSOL NERVÜR DÖŞEME YAPTIGIMIZDA KURTARMAKTADIR. BU DURUMDA BİR GARİPLİK YOKMUDUR?
Programda tam rijit diyafram kabulüne göre çözümde sürekliliği olmayan tek konsol nervür veya kaset döşeme tanımlamak veri girişi açısından uygun değildir. Çıkmalar kapalı bir şekilde oluşturulabilir veya iç taraftaki nervür ve kaset döşemelerle sürekli olacak şekilde bir tanımlama yapılabilir. Konuyla ilgili ayrıca aşağıdaki linkte verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

3-KASET DÖŞEMELERDE TİPİK KİRİŞ SAYISINI ARTTIRABİLİRMİYİZ? (X YÖNÜNDE 2 VE DAHA FAZLA, Y YÖNÜNDE 2 VE DAHA FAZLA)
EĞER BÖYLE BİR İMKAN VARSA BİZ KULLANICILAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK OLACAKTIR.
Kaset döşemelerde aynı anda x ve y yönünde birer adet hesap kirşi tanımlanabilmektedir. Ancak istenirse tanımlanan bu hesap kirişlerine göre çözüm ve çizim alındıktan sonra hesap kirişleri değiştirilip tekrar çözüm ve çizim alınabilir.

2-X VE Y YÖNÜNDE BALKON DÖŞEMEM OLDUGU İÇİN DÖŞEME SÜREKLİLİKLERİNDE (TİPİK KİRİŞ BELİRLEMELERİNDE) HEP UYARI VERİYOR (GEOMETRİ KONTROLLERİNDE) NASIL BİR BALKON DÖŞEMESİ YAPMAMIZ UYGUNDUR?
5- GEOMETRİ KONTROLLERİNDE VEDE ÖZELLİKLE TİPİK KİRİŞ UYARILARINI DİKKATE ALMAMIZ GEREKLİMİDİR? MEVZUAT (TDY, TS 500 VB.) OLARAK SIKINTI DOGURURMU?
Ekteki resimde N01 ve N02 nervürlerinin dişleri sürekli tanımlanmamıştır. Nervürler uygulamada sürekli olarak yapılacaksa, projede de sürekli olarak tanımlanmalı ve geometri kontrolündeki mesaj dikkate alınmalıdır.

Nervür ve kaset döşemelerde kirişler yerinde uygulanacakları haliyle tanımlanıyorsa uyarılar dikkate alınmayabilir.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • tipik1.PNG
    tipik1.PNG
    49.8 KB · Görüntüleme: 4,124
Geri