Merhabalar,
daha önce hemen bitişik parselde 60 cm radye ile çözdüğümüz ve tamamladığımız
bir binanın çok benzeri yeni bir projede çalışırken v10.14 ten v10.17 versiyona güncellendik,
o andan itibaren radye temelde bir sorun gözüküyor ve abartarak 120 cm lere kadar denedik yinede kurtarmıyor.
ekteki projeye göz atabilme şansı olan arkadaşlardan neyi gözden kaçırıyoruz diye merak
ediyoruz. Şimdiden teşekkürler.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: v10.17 radye

her iyi yönde alt ve üst donatıların çapını arttırıp, aralığını azaltın, Q18/15-10 bandında kurtarıyor, temel yüksekliğini isteğiniz boyuta çekip analiz yenileyerek, donatı ile yetersizliği giderin.
 
Re: v10.17 radye

Merhaba;

Radye temel döşeme hesap akslarının konumunu büyük mesnet momenti oluşturmayacak bölgelerden geçirmeye özen gösteriniz. 60cm kalınlıkla düzenlenmiş projeniz ektedir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
,

Saygılarımla.
 
Re: v10.17 radye

Konunun v14'den v17'e güncellemesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

Öncelikte projenizde radye döşeme kalınlığını 60 cm'e indirebilirsiniz.

Radye döşeme 2.(y yönü) hesap aksını, grup perdelerin üzerinden tanımlamak yerine, radye açıklığından geçecek şekilde tanımlayınız. Böylece ana donatı için seçilen donatıyı azaltmış olur, grup perdelerin üzerinde denk bölgelerde ise ana donatıdan arta kalan donatıyı ilave donatılar olarak yerleştirebilirsiniz.






Halbuki mevcut eklediğiniz projede, ilave donatı kullanmak yerine, 2. hesap aksını en olumsuz hattan geçirerek ana donatı için gereksiz donatı alanı talep etmektesiniz.

Not: "D336 için ağ oluşturulamadı mesajı için" D336'da tüm katlarda sonlu eleman genişliğini 40 cm verebilirsiniz.

Projeyi kullanabilmemiz için mesaja ekliyorum:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • 2.png
    2.png
    43.5 KB · Görüntüleme: 5,576
  • 3.PNG
    3.PNG
    37.1 KB · Görüntüleme: 5,576
  • 1.png
    1.png
    7.1 KB · Görüntüleme: 5,575
  • 4.PNG
    4.PNG
    44 KB · Görüntüleme: 5,575
Re: v10.17 radye

Geoteknik öncesi irdelemede gözden kaçmış.

Tüm cevap veren arkadaşlara teşekkürler, iyi çalışmalar.
 