V11 Radye Temel Pursantaj Ayarları

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SKUSCU
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

SKUSCU

Üye
Radye temel ön bilgisi kısmında da belirtildiği üzere kirişsiz radye temellerde B420C donatı tipi kullanıldığı zaman donatı pursantajı bir yönde 0.0015 den az olmamak kaydı ile iki yön toplamı 0.0035 den az olmaması gerekmekte. Fakat V11.04 de radye temel pursantajı her iki yönde de 0.002 den aşağıya düşürülemiyor. Bunun sebebi nedir acaba ? Yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • Radye temel özellikleri.PNG
    Radye temel özellikleri.PNG
    74.9 KB · Görüntüleme: 26
  • Yasin Bey.PNG
    Yasin Bey.PNG
    150.3 KB · Görüntüleme: 26
tek bir yönde minimum 0.0015 olmalı. sizin projede 0.002
toplamda ise minimum 0.0035 olmalı.
sorun nedir ?
 
tek bir yönde minimum 0.0015 olmalı. sizin projede 0.002
toplamda ise minimum 0.0035 olmalı.
sorun nedir ?
Pursantaj ayarı 0.0015 + 0.0020 yapılsa bile proğram 0.002 + 0.002 olarak alıyor ve rapora bu şekilde basıyor. Pursantajı 0.002 nin altına indirmenize müsade etmiyor fakat artırsanız kabul ediyor.
 
Haklısınız, program 11 versiyonunda default olarak 0,002 pursantajı min. olarak almaktadır.
10 versiyonunda test ettim herhangi bir sorun yok, girilen pursantaja göre donatı hesaplanıyor...

hatırı sayılır bir farka neden olmasa da yetkililer not alıp ilgileneceklerdir..
 
Merhaba,
V11.04' te döşeme ve radye minimum donatı oranları 0.002 pursantaj oranlarına göre hesaplanmaktadır. Manuel tanımlanan değer bu orandan küçükse dikkate alınmamaktadır.
Manuel değer girilmesi durumunda TS500 de izin verilen sınırlar çerçevesinde dikkate alınması durumu not alınmıştır.
İyi çalışmalar
 