Önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--üst yapıda dilatasyon ile ayrılmış binanın, temelini de ayırıp iki ayrı bina olarak çözünüz,
--dış akslardaki bazıları hatalı modellenmiş konsol kirişleri var, bu kirişleri ve diğerlerinin tamamını kaldırınız, onun yerine plak yapınız,
--1. Bodrum katta k40-k41 kirişlerini birleştiriniz,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--duvar yüklerini duvar sekmesi ile girip kapı ve pencere boşluklarını düşünüz,
--kolonlara saplanan bazı kirişlerin kenarları boşta kalmış, kolonları büyütünüz,
--sonlu elemanları 40 cm alınız,