Sn yunussacikk
Önerilerim:
1- Kazık temel yapmadan çözülebilecek durumda. Kazıklara gerek yok
2- 1. bodrumda rijitlik olmadığı için rijitlik işareti kaldırılacak
3- Asmolenlerde boşlukları nasıl yapılırı
buradan inceleyebilirsiniz
4- Bina merdivenlerinin yükleri alın. (veya merdiven mesnetlemelerinide dikkate alarak yarı rijit diyafram çözüm yapabilirsiniz.)
5- Duvar yükleri heryerde aynı kontrol edin
6- Bina dışındaki A-F-1-7 akslarındaki kirişlerin genişliğini veya yüksekliğini artırın
7- Asansör makinesi için ara kat yapabilirsiniz
8- bodrum perdelerini
"tüm katta devam etmeyen panel" olarak işaretleyebilirsiniz.
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN