Sn bymhndis
ÖNERİLERİM:
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,(döşeme kenarı kiriş veya kolunun başlangıcında bitmeli bitmediği için her katta hata veriyor, aralarda alakasız döşmeler kalmış silinmeli 4. katta D41 döşemesi gibi)
-- Kirişleri pilyesiz yapabilirsiniz,
--merdiven kalınlığını ben olsan en az 12 cm yapardım,
-- Asansör makinesini nereye koyacaksınız? ara kat döşemesi yapılsa iyi olur,
-- en üst katta hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
--bodrum katta P19-20 perdesi 11 aksına kayabilirse daha iyi olur
-- S25 kolonu etrafındaki kirişler farklı düzenlenebilirdi.(S25 çevrilip konsol kirişlere kadar uzayabilirdi)
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN