Yüksekliği Fazla Olan Kirişler

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
  • TBDY 7.6.8.2’ de belirtilen koşulların herhangi birinin sağlamaması durumunda, bağ kirişlerinin kesme donatısı hesabı TBDY 7.4.5’e göre yapılır.
170.png

  • Elle kontrolde;
ln=160<2hk=2*120=240 ꭓ

Vd=965.46 kN ≤ 1.5*40*120*1380=994 kN

Koşullardan bir tanesi sağlamadığı için bağ kirişlerinin kesme donatısı hesabı TBDY 7.6.8’e göre yapılacaktır. TBDY 7.6.8, 7.4.5’e yönlendirmektedir.

  • Bağ kirişlerine etki eden kesme kuvveti aşağıdaki üst sınırı aşmamalıdır. (TBDY 7.6.8.3) Aşağıda denklem 7.22 ile hesap yapılmıştır.
172.png

Vd=965.46 kN ≤ 0.85*bw*d*√fck=0.85*0.4*1.2*√35=2414 kN √

  • TBDY 7.6.8.2 gereği her bir çapraz donatı demetindeki toplam donatı alanı denklem 7.21 ile hesaplanır.
173.png

174.png

  • Bir çapraz donatı demeti için seçilen toplam donatı adet ve çapı 8Φ25’dir.
  • Çapraz donatılara ek olarak, bağ kirişine özel deprem etriyeleri için TBDY 7.6.8.2b’ye uygun hesap yapılacaktır. Aynı zamanda TS 500’de öngörülen minimum miktarda etriye ve yatay donatı konulacaktır.
  • TS 500’e göre kirişlerdeki minimum çekme donatısı oranı:
175.png

  • TBDY 7.6.8.2b gereği etriye hesabı
176.png

  • TS 500 gereği etriye hesabı
Opens image in full screenOpen
177.png

  • Seçilen etriye aralığı s=90 mm
178.png

  • ideCAD arayüzünde donatı yerleşimini kontrol etmek için betonarme konfigürasyonu özelliğinden faydalanılır. Aşağıdaki görsel bu sekmeden alınmıştır.
179.png

  • Çizimler alındığında ise bağ kirişi demet donatı ve etriye çizimleri şu şekildedir:
181.png

180.png


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Sonuç olarak proğram, Bir yüzünden mesnetlenip diğer yüzünden yüklenen ve net açıklığı, faydalı yüksekliğinin 5 katından küçük olan kirişlerin (ve net açıklığı, toplam yüksekliğinin 2,5 katından küçük olan sürekli kirişler ve 1,5 katından küçük olan basit kirişlerin) tasarımında "ts500.8.5 YÜKSEKLİĞİ FAZLA OLAN KİRİŞLER İÇİN ÖZEL KOŞULLAR" maddesini dikkate" almıyor.

TS500 standartının istemiş olduğu bu tahkikleri de idecad te görmekten memnun oluruz.
 
Sayın İdecad forum ailesi,
Proğram TS500.8.5 Yüksek Kiriş maddesini Tüm kirişler için dikkate alıyor mu?
Ts500 dayanıma göre tasarımı dikkate alan bir standart değildir. O yüzden bu maddeye uyulması zorunlu değildir. Sadece buyuk düşey yüklere maruz kısa konsollar için bu kontrol yapılabilir.
Bu soruyu yıllar önce de sormuştunuz. Tekrar sordunuz. Tekrar cevap verdim şimdi. O zaman size aşağıdaki başlıkta “kısa konsolların hesabını yapmıyoruz” demiştim.

ideCAD Programında TS 500 de tanımlanan kısa konsollar ve yüksekliği fazla olan yüksek kirişler ile ilgili otomatik bir kontrol yoktur. TS 500 de bahsedilen hesap yapılmaz. Bu hesabın yapılmasının ideCAD programının kullanım amaçları açısından bir gereği de yoktur. ideCAD konsola oturan kolon yapılmasına müsade etmez.
Hala kısa konsolların hesabını yapmıyoruz. Yapınca haberiniz olur. Tekrar sormayın lütfen biz yapınca yaptık deriz. Şu an kısa konsolları programa ekleme planımız yok.

ileride soru sorarken
forumda daha önce sorulmuş mu diye arayın.
Sizin daha önce sorduğunuz soruları da aşağıda listeledim

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1720228622721.png
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Daha önce Sorduğunuz bir soruyu tekrar sormayın lütfen.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Geri
Üst