Y yönünde toplam Nd hatası alıyorum lütfen yardımcı olabilirmisiniz
önerilerim;
--asansör perdelerini grup yapın,
--makine dairesi katı girilmemiş,
--1. bodrum katta döşeme olmadığı için rijit kabul yapılmaması gerekir,
--geometri kontrolünde zemin katta perde kalınlıkları yetersiz hatası veriyor,
--binanın boyu (69 m) uzun ve zemin kat tavanı (5.5 m) bir hayli yüksek perde ilave etmeniz gerekebilir,
--kirişleri kolondan kolona tek parça girin,
--bina içinde konsol çözüm istenilen bir durum değil,
--temeli radye yapsanız iyi olur,
--merdivenleri de modelleyip, mesnetleyerek bina ile birlikte çözünüz,
--duvarlarda 4.9.1.3.a seçimi yapınız. (aşağıdaki linki inceleyiniz)