V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Yapı Performansı göçme durumu çıkıyor

Yeni çizdiğim proje sonunda kontrol amaçlı performans analizi yaptım normalde bizim yapımızda beklediğimiz performans hedefi kontrollü hasar olması gerekiyor ki raporda da yazıyor ancak performans raporunda göçme durumu çıkıyor. Kontrollü hasar çıkması gerekmez mi? Bütün projelerimde kontrol ediyorum daha önce hiç göçme durumu almadım. Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
 
Düşük döşemeler farklı kotlarda tanımlanan diyaframlardan ötürü performans analizlerinde özellikle doğrusal performans analizlerinde beklenmedik etkilere sebep olabilir. Bu nedenle kotları düşük olan döşemelerde "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

1680868916298.png

Buna ek olarak Doğrusal performans analizi ayarlarında "düşey deprem etkilerini kullan" ve "ikincil deprem yönünü kullan" seçeneklerinden biri veya ikisini işaretsiz hale getirebilirsiniz. TBDY Bölüm 15 'te bu konu ile ilgili bilgi verilmemiş olduğundan bu seçim kullanıcı tanımlı olarak bırakıldı.

1680869517863.png


Doğrusal performans analizi ile ilgili şöyle bir bilgi vermek isterim. Öncelikle Doğrusal performans analizi, TBDY Bölüm 15 'te belirtilen bir ŞGDT yöntemidir ve elemanların doğrusal olmayan şekildeğiştirmelerinin bulunması için kullanılan adı üzerinde doğrusal bir yöntemdir. Yöntemin yaklaşık olmasından ve R=1 alınmasından ötürü bazı durumlarda cezalandırıcı sonuçlar verebilir. Kolonların öteleme değerleri kullanılarak plastik şekildeğiştirmeler hesaplandığından, kolonların zayıf eksenlerinde oluşan ötelemeler bu tip sonuçlar doğurabilir. Projeniz incelendiğinde de göçme durumunun yalnızca tek bir kolonun zayıf eksenindeki ötelemeden kaynaklandığı görülüyor. doğrusal olmayan performans analizi yöntemlerinden bir tanesini de seçerek performasa bakabilirsiniz.

1680869442638.png

Saygılarımla...
 
Düşük döşemeler farklı kotlarda tanımlanan diyaframlardan ötürü performans analizlerinde özellikle doğrusal performans analizlerinde beklenmedik etkilere sebep olabilir. Bu nedenle kotları düşük olan döşemelerde "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 33228

Buna ek olarak Doğrusal performans analizi ayarlarında "düşey deprem etkilerini kullan" ve "ikincil deprem yönünü kullan" seçeneklerinden biri veya ikisini işaretsiz hale getirebilirsiniz. TBDY Bölüm 15 'te bu konu ile ilgili bilgi verilmemiş olduğundan bu seçim kullanıcı tanımlı olarak bırakıldı.

Ekli dosyayı görüntüle 33230


Doğrusal performans analizi ile ilgili şöyle bir bilgi vermek isterim. Öncelikle Doğrusal performans analizi, TBDY Bölüm 15 'te belirtilen bir ŞGDT yöntemidir ve elemanların doğrusal olmayan şekildeğiştirmelerinin bulunması için kullanılan adı üzerinde doğrusal bir yöntemdir. Yöntemin yaklaşık olmasından ve R=1 alınmasından ötürü bazı durumlarda cezalandırıcı sonuçlar verebilir. Kolonların öteleme değerleri kullanılarak plastik şekildeğiştirmeler hesaplandığından, kolonların zayıf eksenlerinde oluşan ötelemeler bu tip sonuçlar doğurabilir. Projeniz incelendiğinde de göçme durumunun yalnızca tek bir kolonun zayıf eksenindeki ötelemeden kaynaklandığı görülüyor. Bunun için doğrusal olmayan performans analizi yöntemlerinden bir tanesini de seçebilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 33229

Saygılarımla...
detaylı açıklama için teşekkür ederim. İkincil deprem yükünü kullanmadığım anda kontrollü hasar performansı alıyorum.
 
Düşük döşemeler farklı kotlarda tanımlanan diyaframlardan ötürü performans analizlerinde özellikle doğrusal performans analizlerinde beklenmedik etkilere sebep olabilir. Bu nedenle kotları düşük olan döşemelerde "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
Oğuzcan Bey merhaba. Düşük ve yüksek kotlu döşemelerde "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretlediğimizde doğrusal olmayan hesaplara göre de analizlerde sorun oluşturmaz değil mi?
 
Oğuzcan Bey merhaba. Düşük ve yüksek kotlu döşemelerde "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretlediğimizde doğrusal olmayan hesaplara göre de analizlerde sorun oluşturmaz değil mi?

Döşemelerin kot farklarının ne kadar olduğuna göre değişmekle birlikte hayır oluşturmaz. Burada bahsettiğimiz döşemeler kotları diğer tüm döşemelerden küçük değerde farklı olan az sayıdaki döşemelerdir. Ancak kot farklı olan döşeme bir arakat oluşturuyor ise farklı şekilde değerlendirmek gerekebilir. Ancak tek bir döşemenin 10 cm kot farkı olması gibi bir durum var ise herhangi bir sorun oluşturmaz.

Saygılarımla...
 
Döşemelerin kot farklarının ne kadar olduğuna göre değişmekle birlikte hayır oluşturmaz. Burada bahsettiğimiz döşemeler kotları diğer tüm döşemelerden küçük değerde farklı olan az sayıdaki döşemelerdir. Ancak kot farklı olan döşeme bir arakat oluşturuyor ise farklı şekilde değerlendirmek gerekebilir. Ancak tek bir döşemenin 10 cm kot farkı olması gibi bir durum var ise herhangi bir sorun oluşturmaz.

Saygılarımla...
Cevabınız ve açıklamanız için teşekkür ederim Oğuzcan Bey.
 
Düşük döşemeler farklı kotlarda tanımlanan diyaframlardan ötürü performans analizlerinde özellikle doğrusal performans analizlerinde beklenmedik etkilere sebep olabilir. Bu nedenle kotları düşük olan döşemelerde "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 33228

Buna ek olarak Doğrusal performans analizi ayarlarında "düşey deprem etkilerini kullan" ve "ikincil deprem yönünü kullan" seçeneklerinden biri veya ikisini işaretsiz hale getirebilirsiniz. TBDY Bölüm 15 'te bu konu ile ilgili bilgi verilmemiş olduğundan bu seçim kullanıcı tanımlı olarak bırakıldı.

Ekli dosyayı görüntüle 33230


Doğrusal performans analizi ile ilgili şöyle bir bilgi vermek isterim. Öncelikle Doğrusal performans analizi, TBDY Bölüm 15 'te belirtilen bir ŞGDT yöntemidir ve elemanların doğrusal olmayan şekildeğiştirmelerinin bulunması için kullanılan adı üzerinde doğrusal bir yöntemdir. Yöntemin yaklaşık olmasından ve R=1 alınmasından ötürü bazı durumlarda cezalandırıcı sonuçlar verebilir. Kolonların öteleme değerleri kullanılarak plastik şekildeğiştirmeler hesaplandığından, kolonların zayıf eksenlerinde oluşan ötelemeler bu tip sonuçlar doğurabilir. Projeniz incelendiğinde de göçme durumunun yalnızca tek bir kolonun zayıf eksenindeki ötelemeden kaynaklandığı görülüyor. doğrusal olmayan performans analizi yöntemlerinden bir tanesini de seçerek performasa bakabilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 33229

Saygılarımla...


Oğuzcan bey “doğrusal performans analizi” yaparken de şgtd yaklaşımı yapmış oluyoruz ve elemanların elastik ötesi birim şekil değiştirmelerine göre sh bh gö gibi hasar tespiti yapmış oluyoruz burada neden doğrusal performans analizi ifadesi kullanılmakta hala? Ve diğer (itme vb.) yöntemlere göre daha cezalandırıcı olduğu için daha güvenli yöntem dersek yanlış olur mu?
 
Oğuzcan bey “doğrusal performans analizi” yaparken de şgtd yaklaşımı yapmış oluyoruz ve elemanların elastik ötesi birim şekil değiştirmelerine göre sh bh gö gibi hasar tespiti yapmış oluyoruz burada neden doğrusal performans analizi ifadesi kullanılmakta hala? Ve diğer (itme vb.) yöntemlere göre daha cezalandırıcı olduğu için daha güvenli yöntem dersek yanlış olur mu?

TBDY 'de belirtilen ifadeler sebebi ile doğrusal performans analizi şeklinde isimlendiriyoruz. TBDY Bölüm 15.5 'e binaların deprem performanslarının belirlenmesi için kullanılacak olan doğrusal hesap yöntemleri... ile cümleye başlıyor. Biz buna kısaca doğrusal performans analizi diyoruz. deprem etkileri de bu yöntem ile doğrusal hesaplanır ve herhangi bir doğrusal olmayan eleman ile analiz yapılmaz. İşlemin sonucunda doğrusal olmayan şekildeğiştirmeler buluyoruz evet ancak bunu doğrusal bir yöntemle yapıyoruz.

1681885289202.png

TBDY 15.6 'da da doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile yapıların performansının belirlenmesinden bahsedilir.

1681885481432.png

Saygılarımla...
 
TBDY 'de belirtilen ifadeler sebebi ile doğrusal performans analizi şeklinde isimlendiriyoruz. TBDY Bölüm 15.5 'e binaların deprem performanslarının belirlenmesi için kullanılacak olan doğrusal hesap yöntemleri... ile cümleye başlıyor. Biz buna kısaca doğrusal performans analizi diyoruz. deprem etkileri de bu yöntem ile doğrusal hesaplanır ve herhangi bir doğrusal olmayan eleman ile analiz yapılmaz. İşlemin sonucunda doğrusal olmayan şekildeğiştirmeler buluyoruz evet ancak bunu doğrusal bir yöntemle yapıyoruz.

Ekli dosyayı görüntüle 33573

TBDY 15.6 'da da doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile yapıların performansının belirlenmesinden bahsedilir.

Ekli dosyayı görüntüle 33574

Saygılarımla...
Teşekkürler
 
Geri