Merhaba,
Projede D11 ve D4 döşemelerinin nervür kirişlerinden bir tanesi döşeme üzerinde tam oluşmuyor. Döşemelerin başlangıç diş genişliği değiştirilirse, örneğin 25 cm yapılıp, analiz yapılırsa T1=1 sn. civarında hesaplanıyor.
Notlar:
-5. katta D11 döşemesinin sınırları hatalı oluşmuş
-Birbirine döşeme kenarı ile bağlanan eğimli döşemeler yarı rijit diyafram seçeneğine göre analiz yapılması durumunda beraber çözülmezler. (D1-D2, D11-D12,D6-d7 vb.)
-K26-27,K29-30 vb. kirişlerin kotları birbiri ile uyumlu değil.
İyi çalışmalar