V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Yarı/tam Rijit Çözüm Sürekliliği olmayan konsol kaset/nervür

qwerty

Üye
Sayın ide,
Yarı yada tam rijit çözüm yapıldığında,
İçeriye sürekliliği olmayan konsol kaset/nervür döşemeleri (yada Geometri kontrolünde "Konsol döşeme tek nervür yada kaset döşeme olarak dizayn edilemez" uyarısı vermiş olan nervür /kaset döşemeleri) kullanan bir proğram kullanıcısı neler yapmalıdır?
 
Re: Yarı/tam Rijit Çözüm Sürekliliği olmayan konsol kaset/ne

Programda tek konsol nervür tanımlasanız bile o sistem dengede kalacak şekilde çözüm yapılır. Nervür donatılarında konsol nervürün mesnetinde moment hesaplanir ancak donatı dizaynını elle yapmanız gerekir.
Tek konsol nervur yapmayin. Eger yapmak zorunda kalirsaniz mutlaka nervurler ana kirisler ve plaklar birlikte cozun.( yari rijit)
Bu durumda tek konsol nervurun analiz sonuclari hesaplanabilir. Bu moment degerinin gerektirdiği donatı hesabını da betonarme diyalogunda görebilirsiniz
 
Re: Yarı/tam Rijit Çözüm Sürekliliği olmayan konsol kaset/ne

HakanŞahin":3t5fmlzv' Alıntı:
Yarı rijit ve tam rijit çözümlerde tek konsol nervürlerde moment hesaplanır ve betonarme diyaloğunda görürsünüz.

Tam rijit diyafram ile çözüm yaptığımda betonarme diyaloğunda moment hesabını göremedim, fakat yarı rijit diyafram yaptığımda moment hesabını görebildim. İçe devam etmeyen konsol nervürlerde sadece yarı rijitde mi moment hesaplaması yapmaktadır?

HakanŞahin":3t5fmlzv' Alıntı:
Programda tek konsol nervür tanımlasanız bile o sistem dengede kalacak şekilde çözüm yapılır. Nervür donatılarında konsol nervürün mesnetinde moment hesaplandığını görebilirsiniz ancak donatı dizaynını elle yapmanız gerekir.

Tam rijit ve yarı rijit, her ikisinde demi el ile hesap yapmam gerekiyor?
Sadece Konsol nervür döşemenin tipik kirişinin mesnet momentine göre donatılandırma mı yapacağım? yada Bu konsol döşemenin mesnetlendiği kirişe olan etkisinide hesaplamak gerekiyor mu?
 
Re: Yarı/tam Rijit Çözüm Sürekliliği olmayan konsol kaset/ne

qwerty":nw6el8th' Alıntı:
Tam rijit diyafram ile çözüm yaptığımda betonarme diyaloğunda moment hesabını göremedim, fakat yarı rijit diyafram yaptığımda moment hesabını görebildim. İçe devam etmeyen konsol nervürlerde sadece yarı rijitde mi moment hesaplaması yapmaktadır? Tam rijit ve yarı rijit, her ikisinde demi el ile hesap yapmam gerekiyor? Sadece Konsol nervür döşemenin tipik kirişinin mesnet momentine göre donatılandırma mı yapacağım? yada Bu konsol döşemenin mesnetlendiği kirişe olan etkisinide hesaplamak gerekiyor mu?

Tek konsol nervür/kaset yapmaktan kaçının, yapmakta mecbursanız yapıyı yarı rijit diyafram ile çözün. Seçtiğiniz tipik kirişte program size betonarme diyalogunda donatı alanlarını verecektir. Bu konsol döşemenin mesnetlendiği kirişe etkisini hesaplamanız gerekmiyor.
 
Re: Yarı/tam Rijit Çözüm Sürekliliği olmayan konsol kaset/ne

qwerty:bc11jnx1' Alıntı:
Sayın ide,
Yarı yada tam rijit çözüm yapıldığında,
İçeriye sürekliliği olmayan konsol kaset/nervür döşemeleri (yada Geometri kontrolünde "Konsol döşeme tek nervür yada kaset döşeme olarak dizayn edilemez" uyarısı vermiş olan nervür /kaset döşemeleri) kullanan bir proğram kullanıcısı neler yapmalıdır?

A) Tek konsol nervür


Bu mesaj uyarı olarak verilmektedir. Eğer yarı rijit çözerseniz, bu mesajı dikkate almayabilirsiniz. Ancak nervür çizimlerini(açımlarımlarını) program otomatik yapmamaktadır. Betonarme diyalogundan donatı alanlarını esas alarak, konsol çizimlerini kendiniz yapabiliriz.
tekkonsol_nervür_tablosu.png

tek_konsol_nervür.png

B) Tek konsol kaset

Tek konsol kasetlerde tam rijit diyafram ile çözüm yapılmaz. Yarı rijit diyafram ile çözüm yapmalısınız. Eğer yarı rijit çözerseniz, bu mesajı dikkate almayabilirsiniz. Ancak kaset çizimlerini(açımlarımlarını) program otomatik yapmamaktadır. Betonarme diyalogundan donatı alanlarını esas alarak, konsol çizimlerini kendiniz yapabiliriz.

tekkonsol_kaset_tablosu.pngtek_konsol_kaset.png
 
Re: Yarı/tam Rijit Çözüm Sürekliliği olmayan konsol kaset/ne

Teşekkür ederim,
Gayet açıklayıcı oldu.
 
Geri
Üst