Sayın Kurcel;
Öncelikle modelinizden anladığım kadarıyla büyük deneyim eksikliğiniz var.
Başlıca hatalarınız
Yük tanımlarınız (Kiriş yükü, asmolen yükü)
Asmolen geometrisi
Binanın kütle-rijitlik merkezi arasındaki fark
8 mtlik açığı 25/50 kirişle geçmeniz. Bu yetmezmiş gibi bu kirişe asmolen kirişleri saplamanız. Oda yetmezmiş gibi bu kirişin saplandığı kolonları güçlü yönünü diğer tarafa çevirmeniz ...
ve de bu hataları 5 katlı binada yapmanız.
Sayın Kurcel bunlar ciddi hatalar belkide iyi bir proje bürosunda bir süre staj yapmanız ve ders notlarınız baştan gözden geçirmeniz yerinde olur.
Eğer inşaat mühendisi değilseniz hiç uğraşmayıp burada bırakmanız daha doğru olur.
İyi çalışmalar