analiz modeliniz hatalı. zemin katta bulunan düşey elemanların temelini bodrum katta tanımlamışsınız. aynı katta tanımlamalısınız.
parametreler düzenlendi. ( fiber model )
iki yüklemeli durum tercih edildi.
merdiveni tanımlayın...
zemin kat temellerin bodrum perdelerine birleştiği noktalara iki boyutlu çizim olanakları 1/3 eğimli olmasını sağlayın.
zemin emniyet gerilmeniz çok düşük . ama buna göre yatak katsayınız yüksek. teyit ediniz.
temellere ampatman ekleyiniz uygun noktalarda. ( ben öngörümle ekledim ama mimariye göre kontrol ediniz mümkünse büyültünüz )