V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

yoğun donatı sorunu

şablon kaynaklı mı çözemedim inanılmaz donatı yoğunluğu var bakma şansınız var mı acaba datayı yükleyemiyorum hata ile karşılaştık diyor
 
şablon kaynaklı mı çözemedim inanılmaz donatı yoğunluğu var bakma şansınız var mı acaba datayı yükleyemiyorum hata ile karşılaştık diyor
önerilerim;
--x ve ye yönünde sistem rijitligi yeterli değil orta bölümde, merdiven ve asansör çevresine perde ekleyebilirsiniz,
--kolon sayınız az basit oturan kirişlerin mesnet bölgelerine kolon ekleyerek çerçeve oluşturabilirsiniz,
--3. kat tavanını kullanmayacaksanız, döşeme yüklerini azaltabilir duvarları kaldırabilirsiniz.
 
öncelikle projenizde betonarme elamanlarınız arasında rijitlik farkı var. örneğin aynı çerçevede bazı kolonlar 30/80 - perdeler 30/180 - kirişler 30/50 iken yine aynı çerçevede 30*30 kolonda var. bazı döşemeleriniz gereğinden fazla kalın. bu sebeple de kiriş olçülerinde farklılıklar var.
duvarlarınızın muhtemelen çoğu döşemeye biniyor. kiriş duvar yüklerini gözden geçirin.
son kat duvar yükleri ve döşeme yüklerini gözden geçirin.
bana göre gereksiz 30*30 kolonlarınız var k25- k29 kirişinin mesnetleri gibi. kaldırabilirsiniz.
s16/s17/s08 kolonlarını kaldırıp perdeye dönüştürün.
kesiti yetmeyen 30*30 kolonların kesitlerini arttırın.
merdiven kovanızı anlayamadım.
bu düzeltmeleri yapınca metrajınız % 20 oranında azalıyor. ancak yine de göreli kat ötelemesi ve max. pursantaj sorunları var.
taşıyıcı sistem tasarımını yeniden ele almanız gerekiyor bence.
taşıyıcı sistemin daha sağlıklı bir yorumu için mimari projeyi görmek gerekiyor.
 