Zımbalama Donatısı tpd hesabı

Merhaba. Projemde temelin özelliklerine göre belirlenen tpd 140.76 t/m2 zımbalama donatısı olarak kapalı etriye şeritleri kullandığımda bu değer 1.5 katı olan 211.15'e çıkıyor. Fakat kayma kaması kullandığım zaman bu değer 1.75 katı olan 246.33'e çıkması gerekirken raporda hala 211.15'te kaldığın görüyorum ve zımbalama hatasını kurtaramıyorum bu durumu nasıl düzeltebilirim?
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    43.6 KB · Görüntüleme: 25
Zımbalama kontrollerinde TBDY 7.11.12 'ye göre kapalı etriye şeritleri kullanıldığında en fazla 1.5fctd, kayma kamaları kullanıldığında en fazla 1.75fctd değerine kadar dayanım artışı yapılabilmektedir. TBDY Denklem 7.30 'da bu durumlar belirtilmiştir.

1640268159660.png
Görselde gönderdiğiniz C35 sınıfı beton için fctd = 140.76 tf/m2 dir. Bu sebeple 1.5fctd = 211.15 tf/m2 değerinde 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerinde olmalıdır. Aşağıda gönderdiğim resimde zımbalama gerilmesi kontrolünü kayma kaması rayları için kullanılan değerin maksimum değer 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerine yapıldığı görülmektedir. Aşağıda işaretlediğim değerlerin 158.61 ve 205.41 olmasının değeri kayma kaması dayanımının 1.75fctd değerini aşmadığı için bu değerlerde kalmıştır. eğer kayma kamaları artırılırsa 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerine göre kontrol yapılacaktır.

1640268567439.png
Burada 1.75fctd sütününda bir yazım yanlışı olmuş. Burada 246.33 tf/m2 değerinin yazılması gerekiyordu bu durumu düzeltilmesi için not aldım. Ancak dediğim gibi kontrol yapılırken yukarıda işaretlediğim gibi raporda da 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerine göre yapılmaktadır. Yalnızca 1.75fctd sütününda bir yazım yanlışı bulunmaktadır. Zımbalama kontrolünü sağlamak için kayma kaması miktarını artırmanız yeterlidir.

Aşağıda benim yaptığım bir projedeki kontrol değerleri görülmektedir. Görüldüğü üzere kayma kaması olan elemanda 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerine göre, kapalı etriye şeritleri kullanıldığında 1.5fctd = 211.15 tf/m2 değerine göre kontrol yapılmaktadır.


1640268610383.png
Saygılarımla...
 
Zımbalama kontrollerinde TBDY 7.11.12 'ye göre kapalı etriye şeritleri kullanıldığında en fazla 1.5fctd, kayma kamaları kullanıldığında en fazla 1.75fctd değerine kadar dayanım artışı yapılabilmektedir. TBDY Denklem 7.30 'da bu durumlar belirtilmiştir.

Ekli dosyayı görüntüle 22185
Görselde gönderdiğiniz C35 sınıfı beton için fctd = 140.76 tf/m2 dir. Bu sebeple 1.5fctd = 211.15 tf/m2 değerinde 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerinde olmalıdır. Aşağıda gönderdiğim resimde zımbalama gerilmesi kontrolünü kayma kaması rayları için kullanılan değerin maksimum değer 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerine yapıldığı görülmektedir. Aşağıda işaretlediğim değerlerin 158.61 ve 205.41 olmasının değeri kayma kaması dayanımının 1.75fctd değerini aşmadığı için bu değerlerde kalmıştır. eğer kayma kamaları artırılırsa 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerine göre kontrol yapılacaktır.

Ekli dosyayı görüntüle 22186
Burada 1.75fctd sütününda bir yazım yanlışı olmuş. Burada 246.33 tf/m2 değerinin yazılması gerekiyordu bu durumu düzeltilmesi için not aldım. Ancak dediğim gibi kontrol yapılırken yukarıda işaretlediğim gibi raporda da 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerine göre yapılmaktadır. Yalnızca 1.75fctd sütününda bir yazım yanlışı bulunmaktadır. Zımbalama kontrolünü sağlamak için kayma kaması miktarını artırmanız yeterlidir.

Aşağıda benim yaptığım bir projedeki kontrol değerleri görülmektedir. Görüldüğü üzere kayma kaması olan elemanda 1.75fctd = 246.33 tf/m2 değerine göre, kapalı etriye şeritleri kullanıldığında 1.5fctd = 211.15 tf/m2 değerine göre kontrol yapılmaktadır.


Ekli dosyayı görüntüle 22187
Saygılarımla...
Bu güzel açıklamanız için çok teşekkürler.
 