rapordan döşeme zımbalama seçerseniz p15'in diğer katlarda makul ama bodrum katta astronomik olduğunu görürsünüz. kat genel ayarlarında bodrum kat rijit. yani kesme ve eğilme ihtiyaçlarına da bakınca zemin kattan %50 fazla. zaten genelde böyle olur. rijit kat titreşmez ve yükü olduğu gibi alır gibi düşünebilirsiniz.
gelelim bu problemi nasıl aşacağımıza. eğer tasarım işiyse asansör arkasındaki kirişi perdeye çevirin bence pek problem kalmaz. ışık görsün isteniyorsa da perde ucuna kiriş bağlayın böylelikle zımbalama çevresi genişler hatta kiriş bağlı olan düşey taşıyıcılarda zımbalama tahkiki yapılmaya gerek yoktur diye hatırlıyorum. ancak perdeye dik değil de paralel bir kiriş olmalı.