Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba raporda bir perdem temelde zımbalam kontrolünü sağlamadığı için zımbalama çirozları ekledim. Analiz yaptığımda temel raporunda zımbalama donatıları yeterli gözüküyor ancak özet raporda zımbalama hala gözüküyor. Yardımcı olur musunuz ?
Zımbalama sorununun çözümü için zımbalama çirozları kullanılması durumunda zımbama gerilmelerinin TBDY 7.11.11 Denklem 7.29 a) da belirtildiği üzere 1.5fcd değerinden küçük olması gerekir. Bu koşul sağlanmıyorsa hata verilir.
Kolon/Perde zımbalama tasarım diyaloğunda perdenin her iki ucunda zımbalama kontrolünün yeterliliğin sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediniz.