iyi günler; attığım projede tek kolonda Z hatası veriyor, temel kalınlığını ve kolon boyutlarını değiştirmeden bunu düzeltmenin bir yolu varmı acaba? çok acil bir projeydi, yardımcı olursanız sevinirim..
 
Merhaba,

Radye temelde hiç ampatman yapılmamış, üst katlarda çıkmalar olduğu için temelde ampatman yapmaya müsait gözüküyor.
 
Diplomanız, birinci derece deprem bölgesinde size bu şekilde bir yapı tasarımı hakkını vermez. Lütfen biraz daha hassasiyet gösterelim. 6 katlı bina yapıyorsunuz, sistemde hiç perde yok (asansör perdesinin sistemle alakası yok) ve her taraf konsol dolu. Bu şekilde R katsayısını 7 alıp perdem var mı diyeceksiniz? Üstelik kolondan konsollarınız var. Çerçeveler hiç ama hiç tamamlanmamış. Duvar yükleri yok denecek kadar az. İçte dışta her yerde 12 cm gaz beton görünüyor. Ne derece böyle bir duvar yapılacak, tartışılır.

25/32 saplama kirişler filan. 20cm genişliğinde kolonlar filan var. Kolonlara tam oturmayan kirişler var. Saplama kirişler diğer saplamanın neresine bağlanmış. Hele bazı saplamalar yükü nereden alıp ta nereye aktarıyorlar, tartışılır. Her tarafa konsol yapıp temelde 50 cm lik bile konsol yapmayıp zımbalama soruyorsunuz. Lütfen biraz taşıyıcı sistemi gözden geçirin.

Size şimdi desem ki 5 cm radye döşeme kalınlığını artırarak zımbalamayı halledebilirsiniz; iyilik mi yaparım, kötülük mü bilmiyorum? Lütfen kendinizi ve mimarınızı zorlayın.
 
Nedim Beyin dediklerinin dışında zemin yatak kat sayısı ile zemin emniyeti ile uyumsuz raporunuza bakın derim
 
Merhaba,
Nedim bey söylediklerinde her zamanki gibi çok haklı. Taşımayıcı sistem son derece kötü tasarlanmış. Oluşmamış çerçeve sistem benimde hiç hoşuma gitmedi. 30 cm'lik kirişsiz döşeme eminim daha iyi çalışır. Neyse kısa kesicem, ama her mimar ve her mühendis tasarladığı projeye "Acaba ben bu binada oturmak istermiydim ?" sorusunu sorsa eminim işler daha iyiye gidecektir.
Herkese parlak günler...
 