zımbalama ve donatı alanı hatasını gideremiyorum bir öneriniz olursa çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Planda alt bölgede radye temelde ampatman yapmadığınız için zımbalama çevresi azalıyor.
Bu kenarda konsol döşemeleriniz olduğu için ampatman yapmanıza engel bir durum yok sanıyorum.

1789642410360.png
Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör çukurunu modele dahil etmeyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Planda alt bölgede radye temelde ampatman yapmadığınız için zımbalama çevresi azalıyor.
Bu kenarda konsol döşemeleriniz olduğu için ampatman yapmanıza engel bir durum yok sanıyorum.

Ekli dosyayı görüntüle 63954
Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör çukurunu modele dahil etmeyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
burada hiç ampatman yapamıyorum çünkü dilatasyon var ve bazı kolonlarda zımbalama donatısını artırmamda bir çözüm olmuyor.Temelde de donatı alanı yetersizliğinden kurtulamıyorum v10 da .
 
zımbalama ve donatı alanı hatasını gideremiyorum bir öneriniz olursa çok sevinirim.
modelle önerilerim;
--aşağıdaki gibi mütemadi temel yapabilirsiniz,
--asansör çukurunu düz modelleyiniz,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
--asansör çevresindeki perdeleri grup yapınız,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--merdivenleri mesnetleyip yapı ile beraber çözünüz,
--fiber model işaretleyiniz,
v11.28 geçiniz, geçemiyorsanız proje bittiğinde demo v11.28 ile kontrol edip hataları düzeltiniz.
1789647075840.png
 
soru: radye zımbalama ve donatı hatasını çözemiyorum. çözüm 1) zımbalama rd=110, donatı çapı 20 metraj 163 ton.
çözüm 2) radyesiz kirişli çözüm. kesit genişlik 120 cm. yükseklik 100 cm. metraj 133 ton. merdivenleriniz boşluklu döşemelerle çevrilidir. uygun yerlerden kirişler geçmelisiniz. dilatasyon var diyorsunuz mevcut projede yok.
 
Geri