V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Zımbalama ve Kesit Yetersiz Sorunu

FerhatSalt

Yeni Üye
Merhaba.
Projemde S10 ve S11 kolonlarında zımbalama ve aynı zamanda kesit yetersizliği sorunu yaşıyorum.
Radye temel kalınlığını 60cm yaptığımda zımbalama sorunu kalmıyor. Temel kalınlığını artırmadan (50cm kalacak şekilde) zımbalama sorununu giderebilirmiyim ?
Aynı kolonlarda kesit yetersizliği sorununu kesiti büyütmeme rağmen çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Projeyi aşağıda paylaşıyorum. İyi Çalışmalar...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim
S11 ve S12 kolonundan önce;
--Zemin katta döşeme olmadığı ve kolon-kiriş bağlantıları çok az olduğu için sistem rijitliğini artırın hatası,
--Zemin katta ikinci mertebe göstergesi çok yüksek hatası veriyor.
Bu hataları düzeltmelisiniz.
Bunun içinde zemin-asma kat kolonları, perdeleri, kirişlerini (muhtemelen yine kurtarmaz.) daha riijt hale getirmeli kurtarmazsa deprem perdeleri ilave etmelisiniz.

Ünver ÖZCAN
 
Merhabalar,

Zemin katta ikinci mertebe çok yüksek hatası için;

Merdiven sahanlık katları olduğu seçili döşemelerde rijit diyafram oluşturma seçeneğini seçin.
S10 ve S11 kolonları temelde zımbalamadan kurtarmıyor. Kolonların altına başlık yaparak bölgesel temel kalınlığını artırabilir veya kolon boyutlarını büyüterek bu sorundan kurtulabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    64.1 KB · Görüntüleme: 3,764
Geri
Üst