Etkin Üye
ekteki proje tasarım aşamasında.zımbalamave kolonlarda aşırı donatı var gibi.bu bina işyeri olacak.sağ kısımda araç trafiği olabilir.bina yüklemesi biraz abartılı ( işyeri faliyet konusu belli değil inşaat malzeme satışı, düğün salonu, araç galerisi vb....) 5.511 kullanıyorum fakat ide 7 ayarlarımda bi sorun mu var acaba. sistemi yarı rijit de çözdüm ama tıkandım.yardımlarınız için teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

Merhaba,

Projede veri girişinde genel bir sorun görünmüyor.

Öneriler:
*Projede hareketli yük değeri fazla alınmış gibi...TS 500 de 2.5 tona kadar olan araçlar için hareketli 0.5 tf/m2 alınması söyleniyor.
*Analiz Ayarları/ Temel sekmesinde -üst yapı etkileşimli çözüm-, -Mat temellerde winkler yay yöntemini kullan- ve -temelin bağlantısı bölgesini büyüt- seçeneklerinin işaretlenmesi temeli rahatlatır.
*Zımbalama sorunu için malzeme dayanımı, radye kalınlığı arttırılabilir. (Veya mimari izin veriyorsa kolon başlığı tanımlanabilir)

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst