yunussacikk":1eo7sx6n' Alıntı:
2 bodrumda zayıf kat sorunu var
Zayıf Kat sorunu, Su Basman katında duvar yükü girilmediği için 2. bodrum kattaki duvar etkili kesme alanlarının sıfır hesaplanmasından kaynaklanıyor. X ve Y yönündeki dolgu duvar alanlarını hesaplayıp, Analiz /Kat Parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde Akx ve Aky sütunlarına girebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • zayıf_kat.PNG
    zayıf_kat.PNG
    54.1 KB · Görüntüleme: 2,595
Projenizde 1.5 metre kat yüksekliğinde su basman katı tanımlı. Su basman katında perdelerin arası boş mu bırakılacak yoksa toprak dolgu yapılacak mı?
 