Sn. derya,
aslında karşılaştıgınız sorununun cevabı sorunun icinde duruyor kanımca. zayıf katın tanımında , bir kattaki etkili kesme alanının bir
üst kattaki etkili kesme alanına oranının 0.80 den küçük olması...
hangi katta oluşmuşsa o kat ve ustundeki katın düşey taşıyıcılarının boyutlarını aynı secerseniz duzensizlikten kurtaramazsınız. eğer yükleriniz musade ediyorsa
sadece zayıf olarak isaretlenen kattaki kesitleri arttırmanızı öneririm, bu kattaki alanın artması oranlandıgında 0.80'den kücük olan oranı artacaktır...
Diyelim ki bu yaptıgımız bu işlem oranı 0.80'e yaklastırd ama hâlâ devam ediyor duzensizlik. Bu durumda da tek bir parametre kalıyor "etkili duvar alanı"...
zayıf kat olusan kattaki kirişlerimizde duvar tanımlayarak 0.80 oranını yakalayabiliriz. Ancak burada yapacagımız işlemde duvarların ancak %15 oranında etkili kesme alanına katıldıklarını unutmayalım ve en önemlisi bu duvarları kirişlere tanıtmadan önce en önemli safha vardır ki tadından yenmez... "mimarla pazarlık"

(Allah yardımcınız olsun)
mimara; projesinde zayıf katın oldugunu anlatmalı ve çözümün de o katta bir kac duvar çizmesinde veya üst kattaki duvarlardan bir kacını kaldırmasında olduguna ikna etmelisiniz...
yok bu konuda ısrar ederse "degistirmem diye", heyula gibi kolon ve perdelere razı olacaktır...
aklıma daha da baska bir sey gelmiyor...
tabi bu konuda forumdaki arkadasların da fikrini almakta fayda vardır...