Merhaba. Modelinizi biraz inceledim. Önerilerim aşağıda belirtilmiştir:
- Geniş kirişlerde duvar yükü dışında ilave kaplama yüklerini ve hareketli yükleri de hesaba katardım.
- Binanız tbdy2018'deki madde 3.3.1.1 - (a)'yı sağlamadığı için bodrum kat için rijit kat durumunu kaldırırdım.
- Merdiven yüklerini göremedim. Performans analizleri için merdiven modellemeyiniz. ideCAD Statik performans analizlerinde modellenmiş merdivenleri analizlere dahil etmiyor. Dışarıda hesaplayıp mesnetlendiği yerlere yüklerini girmek gerekiyor.
- Ayrıca ilk defa performans analizi yapıyorsanız tbdy2018'in bölüm 5'i ve bölüm 15'i tekrar okumanızı öneririm. Gözünüzden bir şey kaçmasın.
Bir de sorum var. Bakarsanız sevinirim.
Soru: Ayrıca son kat tavanında merdiven üstüne gelen yerde döşeme yok mu? Gerçek yerinde üstü açık mı? Modelde oraya döşeme tanımlanmamış.
İyi çalışmalar dilerim.