sn @bunyamin13 zemin kat kolon alt uçlarınızda oluşan moment değerleri çok yüksek. tavsiyem radye temel ile modelleme yapmanız.

Adsız.png
örnek görsel
 
Son düzenleme:
1761211446393.png

Bu taşıyıcı sistemde kolonların zorlanması ve aşırı donatı ihtiyacı göstermesi beklenir.
Sisteminizi düzenleyin, 4 köşe kolonun boyutlarını arttırın, hatta daha iyisi, 2 yönde perdeye çevirin. X yönünde tek açıklıklı sistem, köşe kolonlardan biri mafsallaşırsa bina ciddi tehlikeye girer. Alt ve üst yatay akslarda X yönünde sistem rijitliğiniz çok az.

3 boyuttan deformasyonları incelerseniz : sürekli temel yüksekliğiniz az olduğu ve açıklıklar büyük olduğu için temeller de biraz narin kalmışlar, bu sebeple oturma çok oluyor.

1761211428942.png

Mesela temel yüksekliğini 50 cm'den 70 cm'ye çekince kolonlarda donatı ihtiyacı bayağı azaldı, 100 cm'ye çekince neredeyse hepsi minimuma geçti.
Sonlu eleman boyutlarınız çok büyük, küçültün.
 