Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

ZEMİN KAT ZIMBALAMA

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan demet
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

demet

Yeni Üye
MERHABA
İlk defa proje hazırlıyorum ve hatalarım var. Özellikle iki hatanın çözümü için yardıma ihtiyacım var

1) perdelere oturan döşemeleri program konsol gibi görüyor ve döşeme kalınlığı yetersiz hatası veriyor. ama bu sadece idecad 7 versiyonunda oluyor yani versyon 6 da açtığımda bu sorunu yaşamıyorum.
2) zemin katta kolonlar ve perdeler kesme güvenliğini sağlamıyor ve kolonlar zımbalama yapıyor. Kolon boyutlarını büyütmek çözüm olmuyor. Temel kalınlığını 250 cm ye kadar arttırdım hala hata veriyor. Nasıl çözebilirim ?
Acil yardıma ihtiyacım var...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

*Döşeme donatı akslarının donatı tipini Betonarme Hesap Aksı Edit komutu ile "üstte+altta düz donatı" şeklinde düzenlemeniz uygun olur.

* Radye temel kalınlığını 250 cm ye yükselttiğiniz de bazı donatı akslarınız minimum koşullardan dolayı donatı yetersizliği uyarısı veriyor.

Notlar:

Kazıklar sadece kolonların altına gelecek şekilde tanımlanmış. tüm radye temelin altında eşit aralıklarla daha fazla sayıda kazık yerleştirebilirsiniz.

Sanıyorum zemin katları zemin etüdüne göre düzenlenmemiş.

Kirişsiz döşemeli sistemlerde yarı rijit diyafram seçeneğine göre analiz yapılması uygun olur.

İyi çalışmalar
 
Levent bey cevabınız için çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz. Birkaç sorum daha var

Öncelikle 'bazı donatı akslarınız minimum koşullardan dolayı donatı yetersizliği uyarısı veriyor' yazmışsınız. Ne demek istediğinizi biraz açarmısınız.Zemin kat kolonları ve perdleri kesme güvenliğini sağlamıyor bu sorunu nasıl çözebilirm.

Sistemi yarı rijit diyafram seçeneğine göre analiz yapmam gerektiğini biliyorum ama analiz ayarlarında yarı rijit diyafram seçeneğini işaretleyip analiz yaptığımda program donuyor ve analizi tamamlamıyor. Yarı rijit çözmek için yapmam gereken başka bir ayar mı var?

Son olarak zemin katmanlarıyla ilgili zemin etüdünde sadece yatak katsayıları 1500 ile 3000 t/m3 yer alıyor. Yüksekliklerini kendim düzenledim. Uygun değilse tavsiyede bulunabilirmisniz.
Tavsiyelerinize uygun olarak düzenlediğim projenin linkini ekliyorum kazıkların yerleşimine yorum yapabilirmisiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

TEŞEKKÜRLER
 
demet:2q27ts3g' Alıntı:
Levent bey cevabınız için çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz. Birkaç sorum daha var. Öncelikle 'bazı donatı akslarınız minimum koşullardan dolayı donatı yetersizliği uyarısı veriyor' yazmışsınız. Ne demek istediğinizi biraz açarmısınız.

Hesaplanan donatı gerekenden az ise döşemeye Radye döşeme parametrelerinde girilen, minimum pursantaj donatısı konur. Radye döşeme betonarme diyaloğu/Moment Donatı Alanları sekmesinden hesap ve gereken donatıları inceleyebilirsiniz. Konuyla ilgili aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

demet:2q27ts3g' Alıntı:
Sistemi yarı rijit diyafram seçeneğine göre analiz yapmam gerektiğini biliyorum ama analiz ayarlarında yarı rijit diyafram seçeneğini işaretleyip analiz yaptığımda program donuyor ve analizi tamamlamıyor. Yarı rijit çözmek için yapmam gereken başka bir ayar mı var?

Gönderdiğiniz projede yarı rijit diyafram seçeneğine göre analiz yapılabiliyor. Eğer Sizin bilgisayarınızda analiz tamamlanmıyorsa ram yeterli olmayabilir.(Yarı rijit diyafram seçeneğine göre analizde en az 8 GB Ram olmalı. Önerilen 16 GB)

demet:2q27ts3g' Alıntı:
Son olarak zemin katmanlarıyla ilgili zemin etüdünde sadece yatak katsayıları 1500 ile 3000 t/m3 yer alıyor. Yüksekliklerini kendim düzenledim. Uygun değilse tavsiyede bulunabilirmisniz.
Zemin katmanlarının tanımlanması ile ilgili Geoteknik yada Jeoloji mühendisi ile görüşmeniz faydalı olur.

Anlaşılmayan bir nokta varsa telefonla iletişime geçebilirsiniz.
 
Geri
Üst