Her iki blokta, zemin taşıma gücü negatif zemin gerilmesinden kurtarmamaktadır. B blokta ayrıca maksimum gerilmeden de zemin taşıma gücü kurtarmamaktadır.

Oluşan negatif zemin gerilmesi değeri zemin taşıma gücünüze göre küçük değerler ise bu durum ihmal edilebilir. Yönetmelikte negatif zemin gerilmesinin sınırı ile ilgili bir madde yoktur. Bu durum mühendisin inisiyatifindedir. Temelde negatif taban basıncı oluşması durumunda, hangi yükleme kombinasyonunda ve ne kadar bir alanda çıktığının incelenmesi öneririz. Projenizde oluşan negatif zemin gerilmesi değeri 0.9G’li yük kombinasyonundan olduğu için ihmal edilebilir. Eğer negatif taban basıncı 1.4G+1.6Q yüklemesinden oluşuyorsa bu durumda yapının taşıyıcı sisteminin dengeli bir şekilde düzenlenmesini öneririz. İhmal etmek için Analiz ayarlarından → Zemin Temel-> Radye temeller için negatif gerilme kontrolünü yap kısmını inaktif hale getrirebilirsiniz.

Negatif zemin gerilmesinin yerlerini - Perspektif ekrandan sağ tıklayarak-> Analiz Görüntüleme Seçenekleri->Kabuk Sonuçlar → Bileşen ->Radye Temel-> Taban basıncı şeklinde ilgili kombinasyondan renk skalasından negatif değerleri görebilirsiniz.Taşıyıcı sistemi dengeli şekilde düzenlemek, temelde ampatman yapmak ve kalınlığı artırmak negatif zemin gerilmesini engelleyebilir.

Konu ile alakalı aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


B blokta zemin maksimum gerilemden kurtarmak için;
Zemin taşıma gücü qt değeriniz 25 tf/m2 dir. Maksimum gelen gerilme ise 25.62 tf/m2’dır. Temele gelen gerilmeyi azaltmak istiyorsanız temel alanını büyütmeniz gerekir. Temel alanı büyüdükçe gerilme yayılır. 3-A' aks kesişimden ampatman yapmanız sorunu çözecektir.
 
Daha önce dediklerinizi bende denedim ama malesef kurtarmıyor, ilgili idare datadan kontrol ettiği için Negatif Gerilme Kontrolünün seçili olmasını istiyor o yüzden sorun çözülmüyor
 