V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ

İYİ AKŞAMLAR. PROJEDE ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ 25 İKEN 2500 GİRİP ÇÖZDÜĞÜMÜ FARK ETTİM. 25 E GÖRE TEKRAR ÇÖZDÜĞÜNDE DEMİR DONATILAR 2500 VE 25 TE AYNI ÇIKTI. DAHA FAZLA DEMİR ÇIKMAMASI YADA AYNI RAPOR OLMASININ SEBEBİ NEDİR ACABA?
 
İYİ AKŞAMLAR. PROJEDE ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ 25 İKEN 2500 GİRİP ÇÖZDÜĞÜMÜ FARK ETTİM. 25 E GÖRE TEKRAR ÇÖZDÜĞÜNDE DEMİR DONATILAR 2500 VE 25 TE AYNI ÇIKTI. DAHA FAZLA DEMİR ÇIKMAMASI YADA AYNI RAPOR OLMASININ SEBEBİ NEDİR ACABA?
Donatılar ds tikleri ile sabitlenmiş olabilir. Bütün ds tiklerini işaretlerini kaldırıp hesap yaptırınız.
 
İYİ AKŞAMLAR. PROJEDE ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ 25 İKEN 2500 GİRİP ÇÖZDÜĞÜMÜ FARK ETTİM. 25 E GÖRE TEKRAR ÇÖZDÜĞÜNDE DEMİR DONATILAR 2500 VE 25 TE AYNI ÇIKTI. DAHA FAZLA DEMİR ÇIKMAMASI YADA AYNI RAPOR OLMASININ SEBEBİ NEDİR ACABA?
Merhaba;

Donatıların aynı çıkması gayet normal asıl farklı çıksaydı bir gariplik vardı.
Taşıma gücü değeri sadece kontrol parametresidir, analizi hiçbir şekilde etkilemez.
Zemin yaylarının modellenmesinde kullanılan ve analiz sonuçlarını etkileyen zemin parametresi yatak katsayısıdır.

Saygılarımla.
 
Geri