ryildiz

Etkin Üye
Ekteki projemde hiç bir noktada max taban gerilmesi aşılmamasına rağmen hata vermektedir.
Kontrol edermisiniz?




Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    1.jpg
    391.9 KB · Görüntüleme: 597
Merhaba,
Projenizde 4.8.5 bodrumlu binaların hesap yöntemi "İki yükleme durumlu hesap yöntemi (4.8.5.1, 4.8.5.2, 4.8.5.3)" ne göre hesap yapılmış.
Minimum, ortalama ve maksimum taban basıncı raporunda verilen temel basınç değerleri arttırma ve birleştirme işlemi uygulanmış sonuçlardır. Radye temel sonlu eleman sonuçları için verilen temel basınç değerleri ise sadece üst yapı çözümünden bulunan ara değerlerdir. Fark bundan kaynaklanmaktadır.
Temel taban basıncı değerleri olarak Minimum Taban Basıncı, Ortalama Taban Basıncı ve Maksimum Taban Basıncı bölümünde yazan değerler dikkate alınmalıdır.
İyi çalışmalar
 
-Taban basınçlarını azaltmak için radye temelde ampatman yapılabilir, yapı ağırlığını azaltmak için duvar elemanlarında tuğla yerine gazbeton gibi daha hafif malzeme kullanılabilir...
-"Radye temellerde Çoklu eşlenik winkler yay yöntemini kullan" seçeneğine göre çözüm yapılması taban basınçlarının azalmasına katkı sağlayabilir.
İyi çalışmalar
 
Teşekkür ederim Levent bey
Çoklu eşlenik winkler yay yöntemi ve biraz ampatmanla çözdüm sıkıntıyı.
 