Zemin Emniyeti Olumsuz

oguzekinci

Yeni Üye
Arkadaşlar bütün temelllerde hata alıyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • revize.rar
    3.6 MB · Görüntüleme: 157
5 katlı bina çözmüşsünüz. Altına hatıl koyar gibi 50 cm kalınlığında genişiliği de 50 cm olan sürekli temel koymuşsunuz. Bu da yeterli gelmemiş elbet. 80 cm genişlikle sorununuz büyük ölçüde halloluyor. Ayrıca geometri kontrolündeki sorunlara dikkat edin. Örneğin bütün katlarda kiriş parçası kalmış. Bazı temel kiriş bağlantılarını da kontrol edin. örn: tk202-203-204-205 gibi.. Merdiveniniz yok. merdiven yükleri yok. Balkon yükleri hatalı vs.. Kolay gelsin.
 
Bu taşıyıcı sistemin çok iyi olduğunu söyleyemem. Çerçeveler bağlanmamış. (s1, s6, s12,s19) Bir çok kolon diğer yönde başka kolonla bağlantılı değil. (s3, s7, s10) Özellikle K3 kirişinin dizaynını hiç doğru bulmadığımı belirtmek isterim. O kadar büyük kirişin sadece kolondan konsol şeklinde uygulamada sağlıklı bir şekilde duracağını düşünmüyorum. (depremsiz bile). İyi çalışmalar..
 
Nedim abinin söylediklerine şiddetle katılmakla beraber birkaç birşeyde ben söylemek isterim.
1)P19 perdesiyle TK248 hizalamanız sistem açısından faydalı olacaktır.
2)TK52 Kirişini bu şekilde değilde kolondan kolona atmanız eğer orda duvar varsa bağ kiriş tanımlamanız faydalı olacaktır.
3)Konsol döşemeleri kolondan konsol kiriş çıkarak alın kirişle bağlamanızı tavsiye ederim.Buna uygun olmayan sistemlerde mimarınızla konuşarak düzenleme yapabilirsiniz.

saygılarımla
 
oguzekinci:2f9duf2h' Alıntı:
Arkadaşlar bütün temelllerde hata alıyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba,

Projenizde veri girişine yönelik tespit ve öneriler de aşağıdaki gibidir;
*Su basman çevre perdelerinin kabuk olarak modellenmesi önerilir.
*TK204-205 temelleri S9 kolonuna bağlanmıyor.
*S2 kolonu altında temel parçası kalmış.
*TK 229 ve TK206 temeli S17 kolonuna bağlanmıyor.
*TK21 in P70 e bağlandığını noktada panele ait bir düğüm noktası bulunmuyor.
*TK248 sürekli temeli P19 un altına çizilmemiş.
*Genel olarak panel altında girilen sürekli temellerin panellerin düğüm noktasından bağlanması uygun olur.
*K6-K35 kirişlerinin kesişimde kısa kiriş parçası kalmış. Geometri kontrolünde uyarı olarak veriyor.
*Analiz Ayarlarında üst yapı etkileşimli çözüm satırının işaretlenmesi önerilir. (TDY 2007 de C ve D grubu zeminlerde isteniyor.)
*Zemin grubu A, B veya C ise gerilme kontrolünde Analiz Ayarlarında "Deprem yüklemeleri kullanılması durumunda zemin emniyet gerilmesini % 50 arttır" seçeneği işaretlenebilir. (TDY 2007 6.3.2.1)
*Analiz Ayarlarında "üst yapı etkileşimli çözüm" satırının işaretlenmesi önerilir. (TDY 2007 de C ve D grubu zeminlerde isteniyor.)
*Su basman katı zemin kat yüksekliğine eklenerek, zemin katla su basman katı tek bir kat olarak tanımlanabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • inceleme_temel.cde
    916.3 KB · Görüntüleme: 431
Geri
Üst