oguzekinci:2f9duf2h' Alıntı:
Arkadaşlar bütün temelllerde hata alıyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba,
Projenizde veri girişine yönelik tespit ve öneriler de aşağıdaki gibidir;
*Su basman çevre perdelerinin kabuk olarak modellenmesi önerilir.
*TK204-205 temelleri S9 kolonuna bağlanmıyor.
*S2 kolonu altında temel parçası kalmış.
*TK 229 ve TK206 temeli S17 kolonuna bağlanmıyor.
*TK21 in P70 e bağlandığını noktada panele ait bir düğüm noktası bulunmuyor.
*TK248 sürekli temeli P19 un altına çizilmemiş.
*Genel olarak panel altında girilen sürekli temellerin panellerin düğüm noktasından bağlanması uygun olur.
*K6-K35 kirişlerinin kesişimde kısa kiriş parçası kalmış. Geometri kontrolünde uyarı olarak veriyor.
*Analiz Ayarlarında üst yapı etkileşimli çözüm satırının işaretlenmesi önerilir. (TDY 2007 de C ve D grubu zeminlerde isteniyor.)
*Zemin grubu A, B veya C ise gerilme kontrolünde Analiz Ayarlarında "Deprem yüklemeleri kullanılması durumunda zemin emniyet gerilmesini % 50 arttır" seçeneği işaretlenebilir. (TDY 2007 6.3.2.1)
*Analiz Ayarlarında "üst yapı etkileşimli çözüm" satırının işaretlenmesi önerilir. (TDY 2007 de C ve D grubu zeminlerde isteniyor.)
*Su basman katı zemin kat yüksekliğine eklenerek, zemin katla su basman katı tek bir kat olarak tanımlanabilir.
İyi çalışmalar