Re: ZEMİN GERİLMESİ
Merhaba
Önerilerim;
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--2. bodrum kat her iki yönde rijit olmaz, rijitlikleri kaldırın,(perdelerin karşısında dengeleyecek perdeler yok, bina 2. bodrum katta buruluyor. sizin verdiğiniz gibi olursa hesapta dikkate alınmamış olur.)
--Temel 3 parça ayrı ayrı verilmiş: üst yapıyı temele uygun üç parçalı (dilatasyonlu) yaparak çözün veya temeli tek parça yapın.(mevcut durumdaki çözüm tavsiye edilen bir durum değildir.)
Bu değişiklikler yapılınca farklı sonuçlar çıkacak. Dengeleyemezseniz o zaman bakarız.
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN