Merhaba
Önerilerim;
--Analiz ayarları-yük-güvenlik-ts498 har. yük azal. uyguladım ama durum değişmedi,
--S1 ve S8 kolonları zemin kat tavanında biraz donatı fazlalığı var (sınır değerlerinin içinde) diğer katlar normal. Eğer donatı miktarının indirmek isterseniz perde ilave etmeniz gerekir,
--Dinamik hesap yapıldığından A1 ve B1 düzensizliğin önemi yok,
--K9 kirişi perdelere tam oturmamış tam oturtun yoksa depremde kopabilir,
--Merdiveni beraber çözün,
--Çatı katı kullanılmayacak ise duvar yüklerini ve hareketli yükleri azaltabilirsiniz.
Ünver ÖZCAN