Merhaba
--Rijit kat üstünde olduğu için S04 ve diğer dış kolonlarda (S20) aynı şekilde donatı artışı normal. Alt katlara inildiğinde momentleri perdeler taşıyor haliyle donatı azalması oluyor.
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin.(20 cm genişliğindeki kiriş kolona saplanıyor.)
Önerilerim
--Projeyi rijit diyaframlı çözmeyin, arada iki kat döşemesiz program mantığına uymuyor.
--Bu haliyle 7 versiyonuna göre yarı rijit çözerseniz sonuçlandıramıyor. Geometri kontrolündeki Hataları düzeltip hesap yaptırmanız gerekir.
--8 versiyonuna göre yarı rijit çözerseniz, çözüm yapıyor ama Geometri kontrolündeki Hataları düzeltip hesap yaptırmanız gerekir. Ayrıca hesap sonucu hataları düzeltmeniz gerekir.
--Binanın deprem anında ilk önce yıkılabilecek yeri merdiven olacağından merdiveni doğru modelliyerek sistemle birlikte çözün.
--DEPREM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİĞİNDE; RİJİT DİYAFRAMLI ÇÖZÜM KALKACAĞI İÇİN BUNDAN SONRAKİ BÜTÜN YAPILARINIZI YARI RİJİT DİYAFRAMLI OLARAK ÇÖZÜN.
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN