V11'i Online Satın Alın

zemin kat=zayıf kat hatası ne yapabilirim?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gkeskin
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

gkeskin

Yeni Üye
projem 3 katlı bodrumsuz bir projedir? raporlarda zemin kat=zayıf kat, ni<0,60, sistem rijitliğini arttırın diye hata veriyor fakat benim sistemimde bol miktarda perde var ne yapabilirim? dosya ekteki linkte mevcuttur.
 

Ekli dosyalar

  • 1.rar
    1.rar
    2.8 MB · Görüntüleme: 555
Programda su basman olarak tanımlanan panel objeleri B1 düzensizliği kontrolünde etkili kesme alanına dahil edilmezler. 1. bodrum kattaki perdeler su basman olarak işaretlenmiş. Bodrum kat rijit kabul edildiği için bu perdelerin su basman olarak işaretlenmesine gerek yok.
Ayrıca perdelerin su basman olarak işaretlenmesi gereken durumlarda da Analiz/Kat parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde +Agx, +Agy sütunlarına ilgili perde alanlarını ilave edebilirsiniz.

Sizin projenizde zemin katta da B1 düzensizliği söz konusu... Zemin kattaki duvar etkili kesme alanı 1. kattaki duvar etkili kesme alanına göre çok küçük. Eğer zemin kattaki duvar etkili kesme alanının daha büyük olduğu düşüyorsanız, perdelerde olduğu gibi Akx, Aky sütunlarından duvar etkili kesme alanlarına da müdahale edebilirsiniz.
 
Bodrum katta bulunan perdeleri su basman olmayarak denedim fakat hala aynı hatayı veriyor ne yapabilirim?
 
gkeskin":299wammg' Alıntı:
Bodrum katta bulunan perdeleri su basman olmayarak denedim fakat hala aynı hatayı veriyor ne yapabilirim?

Levent Özpak":299wammg' Alıntı:
Sizin projenizde zemin katta da B1 düzensizliği söz konusu... Zemin kattaki duvar etkili kesme alanı 1. kattaki duvar etkili kesme alanına göre çok küçük. Eğer zemin kattaki duvar etkili kesme alanının daha büyük olduğu düşüyorsanız, perdelerde olduğu gibi Akx, Aky sütunlarından duvar etkili kesme alanlarına da müdahale edebilirsiniz.
 
Bodrum katta bodrum perdesi kullandığınız zaman bu perdelerin üstündeki duvar yüklerini sisteme giremezsiniz.
Duvar yükleri olmayınca da program zemin katta x ve y yönündeki etkili duvar kesme alanına bodrum perdesi üzerindeki duvarları dahil etmez.
Sonuç olarak zemin kattaki kesme alanınız üst kattan düşük olabilir...
 
Sn proisa

Size önerilerim:
- Temiz açıklığı en fazlası 5.30 m olan kirişleri (3 ayrı yerde) neden iki farklı ebatta yaptınız? (yarısı K37 25/45 diğer yarısı K38 35/32)

BÖYLE BİR PROJEYİ YAPI DENETİMDEN NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?
PROJE YAPMAK PROGRAMA DATA YAZMAK DEĞİLDİR.
YAPINIZ DEPREM OLMADAN BELKİ DURABİLİR AMA DEPREM ANINDA YIKILMA İHTİMALİ YÜKSEK.
TECRÜBELİ PROJE YAPANLARIN YANINDA ÖĞRENDİKTEN SONRA PROJE YAPIN.
BU ÖNERİLERİMİ SİZİN KÖTÜLÜĞÜNÜZÜ İSTEMEYEN BİR BÜYÜĞÜNÜZ KABUL EDİN.
(projenizde hala hatalar mevcut, bu forumda yapılan önerilerin tamamı okuyun.)

Ünver ÖZCAN

Projelerde bu hataları yapmayalım.(program hataların bir kısmını önlüyor ama yinede dikkat edelim.)
 

Ekli dosyalar

  • HATALAR.png
    HATALAR.png
    1 MB · Görüntüleme: 11,711
unver":3e3b6bha' Alıntı:
Sn proisa

Size önerilerim:
- Temiz açıklığı en fazlası 5.30 m olan kirişleri (3 ayrı yerde) neden iki farklı ebatta yaptınız? (yarısı K37 25/45 diğer yarısı K38 35/32)

BÖYLE BİR PROJEYİ YAPI DENETİMDEN NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?
PROJE YAPMAK PROGRAMA DATA YAZMAK DEĞİLDİR.
YAPINIZ DEPREM OLMADAN BELKİ DURABİLİR AMA DEPREM ANINDA YIKILMA İHTİMALİ YÜKSEK.
TECRÜBELİ PROJE YAPANLARIN YANINDA ÖĞRENDİKTEN SONRA PROJE YAPIN.
BU ÖNERİLERİMİ SİZİN KÖTÜLÜĞÜNÜZÜ İSTEMEYEN BİR BÜYÜĞÜNÜZ KABUL EDİN.
(projenizde hala hatalar mevcut, bu forumda yapılan önerilerin tamamı okuyun.)

Ünver ÖZCAN

Projelerde bu hataları yapmayalım.(program hataların bir kısmını önlüyor ama yinede dikkat edelim.)

Ünver Bey proje benim değil. Teessüf ederim:)
Yinede öneriler için sağolun...
 
gkeskin":2j4844fx' Alıntı:
projem 3 katlı bodrumsuz bir projedir? raporlarda zemin kat=zayıf kat, ni<0,60, sistem rijitliğini arttırın diye hata veriyor fakat benim sistemimde bol miktarda perde var ne yapabilirim? dosya ekteki linkte mevcuttur.

Bu projeyi lütfen silin. Sıfırdan yeniden başlayın. Eski projenizle ilgili her şeyi hafızanızdan da silin. Bodrum katta her tarafı perde yapmanızın sebebi nedir. Bodrum kat komple su deposu filan mı? Neden kiriş kullanmadınız? Ayrıca konsollarda kirişlerinizi neden uzatmıyorsunuz. Madem nervürlü döşeme yapıyorsunuz her yerden kiriş geçirme hakkınız var. Neden doğru dürüst kolonlarla kirişlerle birbirine bağlamıyorsunuz? Katlarda 3 tane perde kolonunuz var ve sisteme neredeyse hiç katkısı yok. 1. derece deprem bölgesinde 8 metrekik kaçıklığı 25/45 bir kirişle geçmeye kalkmışsınız.

Dediğim gibi bu projeyi lütfen silin. Eski projenizle ilgili her şeyi hafızanızdan da silin. Sıfırdan yeniden başlayın.
 
Burda önemli bi nokta da şu ; arkadaş su basman kısmını ayrı bi kat olarak girip, üstüne de döşeme yapmış. Uygulamada bu şekilde yapılacaksa sıkıntı yok ama dolgu ve şap şeklinde yapılacaksa, olmayan bir diyafram eklenmiş oluyor.
 
Geri
Üst