gkeskin":299wammg' Alıntı:Bodrum katta bulunan perdeleri su basman olmayarak denedim fakat hala aynı hatayı veriyor ne yapabilirim?
Levent Özpak":299wammg' Alıntı:Sizin projenizde zemin katta da B1 düzensizliği söz konusu... Zemin kattaki duvar etkili kesme alanı 1. kattaki duvar etkili kesme alanına göre çok küçük. Eğer zemin kattaki duvar etkili kesme alanının daha büyük olduğu düşüyorsanız, perdelerde olduğu gibi Akx, Aky sütunlarından duvar etkili kesme alanlarına da müdahale edebilirsiniz.
unver":3e3b6bha' Alıntı:Sn proisa
Size önerilerim:
- Temiz açıklığı en fazlası 5.30 m olan kirişleri (3 ayrı yerde) neden iki farklı ebatta yaptınız? (yarısı K37 25/45 diğer yarısı K38 35/32)
BÖYLE BİR PROJEYİ YAPI DENETİMDEN NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?
PROJE YAPMAK PROGRAMA DATA YAZMAK DEĞİLDİR.
YAPINIZ DEPREM OLMADAN BELKİ DURABİLİR AMA DEPREM ANINDA YIKILMA İHTİMALİ YÜKSEK.
TECRÜBELİ PROJE YAPANLARIN YANINDA ÖĞRENDİKTEN SONRA PROJE YAPIN.
BU ÖNERİLERİMİ SİZİN KÖTÜLÜĞÜNÜZÜ İSTEMEYEN BİR BÜYÜĞÜNÜZ KABUL EDİN.
(projenizde hala hatalar mevcut, bu forumda yapılan önerilerin tamamı okuyun.)
Ünver ÖZCAN
Projelerde bu hataları yapmayalım.(program hataların bir kısmını önlüyor ama yinede dikkat edelim.)
gkeskin":2j4844fx' Alıntı:projem 3 katlı bodrumsuz bir projedir? raporlarda zemin kat=zayıf kat, ni<0,60, sistem rijitliğini arttırın diye hata veriyor fakat benim sistemimde bol miktarda perde var ne yapabilirim? dosya ekteki linkte mevcuttur.