zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum

ampatman genişliğini artırdım radye kalınlığını çok absürt kalınlıklarda sadece hatasız rapor alıyorum
ek olarak çerçeve sistemi oluşturmaya çalıştım kolonlamam da sizce bir hata var mı
yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

Bodrum katınız rijit bodrum kat koşullarına uymuyor. Kat genel ayarlarında bodrum kat için "rijit kat" seçeneğini kaldırınız
Perde ve temelde sonlu eleman genişliğini 20cm civarı almanız uygun olur.
Subasman perdeleri için Statik/Betonarme sekmesinin altında yer alan "Su basman/tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini aktif hale getirin.
X yönünde "(4/5)R uygula" opsiyonunu seçiniz.
Bu ayarlar ile raporda hata verilmemektedir.
1699363461730.png
 
teşekkür ederim yasin
Bodrum katınız rijit bodrum kat koşullarına uymuyor. Kat genel ayarlarında bodrum kat için "rijit kat" seçeneğini kaldırınız
Perde ve temelde sonlu eleman genişliğini 20cm civarı almanız uygun olur.
Subasman perdeleri için Statik/Betonarme sekmesinin altında yer alan "Su basman/tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini aktif hale getirin.
X yönünde "(4/5)R uygula" opsiyonunu seçiniz.
Bu ayarlar ile raporda hata verilmemektedir.
Ekli dosyayı görüntüle 39073
teşekkür ederim yasin bey
sonlu eleman genişliğinden kastınız ampatman mı?
taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) , 7 ile 4/5R arasındaki fark nedir sistemde ne tür değişikliler meydana gelir ?
ilginiz için teşekkür ederim
 
Bodrum katınız rijit bodrum kat koşullarına uymuyor. Kat genel ayarlarında bodrum kat için "rijit kat" seçeneğini kaldırınız
Perde ve temelde sonlu eleman genişliğini 20cm civarı almanız uygun olur.
Subasman perdeleri için Statik/Betonarme sekmesinin altında yer alan "Su basman/tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini aktif hale getirin.
X yönünde "(4/5)R uygula" opsiyonunu seçiniz.
Bu ayarlar ile raporda hata verilmemektedir.
Ekli dosyayı görüntüle 39073
bodrum+ zemin + 1 katlı bir yapı 50 cm radye kalınlığı yeterli midir
 