merhabalar. ekte yer alan projede sadece temellerde zemin taşıma gücü hatası alıyorum acaba temel dizaynımı mı değiştirmem daha mantıklı olur kesit artırmak mı kesitler yeterince büyük gibi geldi de size danışmak istedim. ilginize teşekküürler
 

Ekli dosyalar

merhabalar. ekte yer alan projede sadece temellerde zemin taşıma gücü hatası alıyorum acaba temel dizaynımı mı değiştirmem daha mantıklı olur kesit artırmak mı kesitler yeterince büyük gibi geldi de size danışmak istedim. ilginize teşekküürler
önerilerim;
--4.kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--asansör çevresindeki perdeleri grup yapınız,
--d5 döşeme boşluğunu döşeme kenarı ile oluşturunuz,
--balkon varsa hareketli yükleri artırınız,
--zemin kat yüksekliğiniz 4.15 m kolon dar kenarlarını 4.15/10=yaklaşık 0.40 m az yapmayınız,
--sihirbazdan giderek sınırlı a33 seçimi yapmalısınız,
--temelde asansör perdeleri altına temel girmelisiniz,
1685894120979.png
--temelde maksimum temel basıncı kurtarmazsa ampartman yapabilirisiniz.
 
merhabalar. ekte yer alan projede sadece temellerde zemin taşıma gücü hatası alıyorum acaba temel dizaynımı mı değiştirmem daha mantıklı olur kesit artırmak mı kesitler yeterince büyük gibi geldi de size danışmak istedim. ilginize teşekküürler
1- 4.kat kiriş ve döşeme yükleri düzenlendi.
2- tüm katlardaki perdeler grup yapıldı.
3- tüm dış kenar sürekli temel genişlikleri 120cm yapıldı.
4- asansör perdeleri altına sürekli temel tanımlandı.
***geometri kontrolündeki tbdy 2018 7.9.1.2 şartını sağlatmanız gerekiyor.
 