Merhabalar, kolay gelsin.
zemin değerleri
ZD/1400/28 taşıyıcı sistemi güzel yaptığımızı düşünüyorum lakin ısrarla zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum, yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

ZD/1400/28 taşıyıcı sistemi güzel yaptığımızı düşünüyorum lakin ısrarla zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum, yardımcı olabilir misiniz?
ÖNERİLERİM;
--su basman katında döşeme olmadığı için kaldırıp su basman perdelerini üst kattan giriniz,
--kolon dar kenarını (3,0+1,7)/10=0.47 yaklaşık 0,5 m yapınız,
--perdeleri grup yapınız,
--5. kat duvar yüklerini kaldırınız,
--yükü azaltmak için kapı ve pencere boşluklarını düşebilirsiniz,
--kirişlerde fiber donatı işaretleyiniz,
--radye temel üzerinde 1.7 m dolgu varsa yükünü giriniz,
--radye ilave donatı aralıklarını 5 cm indirebilirsiniz,
 