V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

zemin taşıma gücü yetersiz

proje ampartman istiyor ama bitişik nizama sahip olduğu için yan cephelerinde 5 cm'den fazla bırakamıyorum. temeli kalınlaştırmayı donatı çaplarını artırıp sıklaştırmayı denedim ama çözüm olmadı.
 

Ekli dosyalar

proje ampartman istiyor ama bitişik nizama sahip olduğu için yan cephelerinde 5 cm'den fazla bırakamıyorum. temeli kalınlaştırmayı donatı çaplarını artırıp sıklaştırmayı denedim ama çözüm olmadı.
önerilerim;
--4.8.5.1... işaretleyerek çözüm yapınız,
--asansör çevresindeki perdeleri grup yapınız,
--5. kat tavanı ve merdiven dairesi duvar yüklerini kaldırınız, döşeme yüklerini azaltınız,
yukarıdakiler yapıldığında mak zemin basıncı kurtarıyor,
1703846346052.png
minimum basınç için aşagıdaki linkleri inceleyiniz,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
--merdiveni mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz,
--asansör içindeki radye döşemesini radye döşeme kotuna çekiniz, detayları elle düzenlersiniz,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
--
 
Geri