gamzeturkmen
Etkin Üye
Merhabalar, zemin taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum, sadece bir tarafta ampatman yapabiliyorum mimari projeden dolayı nasıl çözebilirim?
@Ünver ÖZCAN
@Ünver ÖZCAN
İlave modelle önerilerim;projenizde zemin taşıma gücü sorunu sağlanmıştır.
Ünver Bey,İlave modelle önerilerim;
--kırmızı olarak işaretlediğim perdelerin genişliği, bitiştiği kolon ve perdelerin genişliğinden fazla olmasın,
--sarı ile işaretlediğim perde su basman perdesi olacak,
--mavi ile işaretlediğim perdede bu kadar büyük boşluk açmak uygun değil bu perde kaldırılıp üsten kiriş konulabilir,
--radyede asansör boşluğu bırakmayınız, idecad önerdiği gibi radye temeli düz modelleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Ekli dosyayı görüntüle 49337
evet haklısınız bodrum kat rijitliğini kaldırarak çözüm yapacağım.Analiz ayarlarındaki aşağıdaki opsiyonlar denenebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 49302
Tüm kirişlerde hem hareketli yük hemde duvar yükü tanımlanmış. Üzerinde duvar olan ve geniş olmayan kirişlerde hareketli yük tanımlamanıza gerek yok
Projenizde 3 yönde toprak perdesi var.
Uzun olan yöndeki toprak perdelerinde büyük boşluklar var. Bu katın rijit kat olarak tanımlanmaması daha uygun olabilir.
Bu şekilde çözüldüğünde zemin taşıma gücü hatası düzeliyor fakat üst yapıda donatı yetersizlikleri oluşuyor. Bu hataların düzeltilmesi uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 49303