V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Zemin Taşıma Gücü

Projem Cok ufak olmasına ragmen taşıma gücün yetersiz diyor bir yerde hata mı yapıyorum. Gereken As den de daha fazla donatım var neden böyle bir hata alıyorum.
 

Ekli dosyalar

Projem Cok ufak olmasına ragmen taşıma gücün yetersiz diyor bir yerde hata mı yapıyorum. Gereken As den de daha fazla donatım var neden böyle bir hata alıyorum.
İyileştirme felan mı gerekiyor acaba ? Hocalarım bakabilir misiniz
modelle önerilerim;
--duvarlarda kapı ve pencere boşluklarını açınız,
--kaldırabilirseniz 3. kat tavanı duvar yüklerini siliniz,
--1. bodrum kat rijitlik tikini kaldırınız,
--geometri kontrolündeki üst üste olan objeleri siliniz,
1728587285992.png
--dinamik dış merkez ve
--4.8.5.1. ... işaretleyiniz,
--toprak yüklerini girip hesap yaptırınız.
kurtarmazsa temeli biraz büyütebilirsiniz. zemin iyileştirmeye gerek yok.
 
--1. bodrum kat rijitlik tikini kaldırınız,
--geometri kontrolündeki üst üste olan objeleri siliniz,
--dinamik dış merkez ve
--4.8.5.1. ... işaretleyiniz, Hocam bunları yaptıktan sonra max gerilme 32.80 düştü kurtardı çok teşekkür ederim. Toprak yükü 50cm dolgu 15 cm döşeme oldugu için 1.3t/m2 bulup temele kaplama yükü olarak girmiştim ek girmem gereken bir yük daha mı var hocam ögrenmek için soruyorum çok teşekkür ederim
 
Hocam toprak üst kotu dedigi kısma görüşte 0 kotuna kadar toprak olan yerlerde sıfır yazmam gerekiyor dimi ? Yanındaki m ibaresi kafamı karıştırdı
 
Toprak global kotunuz 0 ise evet 0 yazacaksınız. Yardım sayfasını inceleyiniz.
Yükleme yaptıktan sonra analiz modelini ve perde toprak yükü raporlarını inceleyiniz