9+B katlı yapıda 2-3 adet Zk işaretli kolonum var.Bu kolonlar hesaplarda gözardı edilebilir mi?Edilebilirse hangi yönetmeliğe göre kabul olunur
 
Merhaba,

Sistemde alfai >=0.70 olduğu sürece Zk durumunda olan kolonları güçlü yapmak zorunda değilsiniz. Ancak diğer kolonların uç kuvvetleri 1/alfai oranında çarpılarak büyütülürler. Bu sonuçla diğer kolonlarınız daha fazla tesir alacaktır.

TDY 2007 yönetmeliğinde madde 3.3.6'da bu durumla ilgili koşullar belirtilmiştir.

İyi çalışmalar...
 
Hakan Bey bu söyledikleriniz çok katlı yapılar içinde geçerli mi peki.Tak katlı olmak zorunluluğu gibi şartlar söz konusu mu?
 
Bu konuda kat adedi ile ilgili özel bir koşul yok, süneklik düzeyi yüksek tasarım yapılması ile alakası var. Süneklik düzeyi yüksek tüm kolonlar için 3.3.6 maddesi uygulanır. 1/alfai ile diğer kolonların iç kuvvetlerini arttırarak yapıyı cezalandırıyorsunuz ama yapamazsınız demek değildir...
 