S1 ve S2 Kolonlarında aşırı donatı alıyorum

Merhaba
S1 ve S2 Kolonlarında aşırı donatı alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
Önerilerim;
--Geometri kontrolünde hatalar var, (üst üste hatalı kolon)
--Madde 4.9.1.3.a işaretleyiniz, b maddesini için DENEYE DAYALI BELGELENDİRMENİZ gerekir.
Madde 4.9.1.3.b: Ancak, bu durumda derzli dolgu duvar elemanlarının, esnek dolgu duvar elemanlarının ve
esnek bağlantılı cephe elemanlarının düzlem içi yatay ötelenme kapasitelerinin
Denk.(4.34b)’de verilen sınır değeri sağladığı 1.4’e göre deneye dayalı olarak
belgelendirilecektir
. Dolgu duvarları için örnek bir esnek derz uygulaması EK 4C’de
verilmiştir.

--V10.82 ile çözüm yapınız, (121 hata var, çoğu B hatası)
--Büyük döşeme boşluklarını döşeme kenarı ile giriniz,
--5. kat kullanılmayacaksa hareketli yükleri azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
 
Geri