Nervürlü döşemede Taşıyıcı sistem tip seçimi

Ekteki projede nervürlü döşemede yarı rijit diyafram sınırlı ve X,Y yönlerinde A31 taşıyıcı sistem tipi seçilmiştir. Projeyi raporladığımız da raporda hata gözükmemektedir. Fakat Belediye tarafından asansör perdesinden dolayı bu sistem tipini seçemeyeceğimi ve sadece kolonlardan ibaret çerçeve sistem olması söylenmiştir. Peki bu sağlanamamış olsa programda bize o yönde perde olduğu için A31 taşıyıcı sistem tipini seçtirmemesi gerekmez mi. Benim düşüncem asansör perdelerinin taşıyıcı sistem e etkisinin olmadığı ve perdeleri grup tanımlayabileceğimizi belirttim. Bu konuda görüşlerinizi bekliyorum. Veya daha farklı uygulanacak bir çözüm var mıdır ? Şimdiden kolay gelsin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Ekteki projede nervürlü döşemede yarı rijit diyafram sınırlı ve X,Y yönlerinde A31 taşıyıcı sistem tipi seçilmiştir. Projeyi raporladığımız da raporda hata gözükmemektedir. Fakat Belediye tarafından asansör perdesinden dolayı bu sistem tipini seçemeyeceğimi ve sadece kolonlardan ibaret çerçeve sistem olması söylenmiştir.
belediye ile aynı görüşteyim.
Veya daha farklı uygulanacak bir çözüm var mıdır ? Şimdiden kolay gelsin.
kaset veya kolon kiriş sitemi ile modelleme yapınız.
 