iyi çalışmalar. ek'te gönderdiğim projemdeki bir kaç hata için bilginize başvurmak istiyorum.
1- 4.kat s02ve s22 kolonlarında bulunan konsol kirişin sehim hatası ve kesme güvenliği hatası
dublex daire merdivenlerinden dolayı derin kiriş tanımlamam gerekiyor, ama büyük bi konsol taşımadığı halde sehim hatası alıyorum. sehim hesabı gerekmeyen kalınlığı sağladığımda da sehim hesabı yetersiz kalıyor.
2- 4.kat s12 kolonu ile k159 kirişi kenetlenme boyu hatası
k159 kirişi sol uçda kolona uzun kenar doğrultusunda basmasına rağmen kenetlenme hatası alıyorum. aynı kiriş sağ uçda kolona kısa kenar da basıyor ama hat vermiyor sebebi nedir ?
3- bu problem en çok başımızı ağrıtan problem gerek asansör ve merdiven kenarları gerekse dublex merdiven kenarlarında kullanılan derin kirişler yüzünde kesme güvenliği ile ilgili soru yaşıyorum. tüm katlarda s8 ve s16 kolonlarına bağlanan k37 ve k33 kirişleri yüzünden kolonlarda hata oluyor. hatayı gidermek için kolon kalınlıklarını arttırmak mimari açıdan mümkün olmuyor bu durumlarda nasıl bir yol izlemeliyiz. ? obje yönünü değiştirip süreksiz hale getirip kesme güvenliği kontrolünü devreden çıkartmak doğru olurmu ?
şimdiden cevaplarınız için teşekkürler sayın meslektaşlarım.
1- 4.kat s02ve s22 kolonlarında bulunan konsol kirişin sehim hatası ve kesme güvenliği hatası
dublex daire merdivenlerinden dolayı derin kiriş tanımlamam gerekiyor, ama büyük bi konsol taşımadığı halde sehim hatası alıyorum. sehim hesabı gerekmeyen kalınlığı sağladığımda da sehim hesabı yetersiz kalıyor.
2- 4.kat s12 kolonu ile k159 kirişi kenetlenme boyu hatası
k159 kirişi sol uçda kolona uzun kenar doğrultusunda basmasına rağmen kenetlenme hatası alıyorum. aynı kiriş sağ uçda kolona kısa kenar da basıyor ama hat vermiyor sebebi nedir ?
3- bu problem en çok başımızı ağrıtan problem gerek asansör ve merdiven kenarları gerekse dublex merdiven kenarlarında kullanılan derin kirişler yüzünde kesme güvenliği ile ilgili soru yaşıyorum. tüm katlarda s8 ve s16 kolonlarına bağlanan k37 ve k33 kirişleri yüzünden kolonlarda hata oluyor. hatayı gidermek için kolon kalınlıklarını arttırmak mimari açıdan mümkün olmuyor bu durumlarda nasıl bir yol izlemeliyiz. ? obje yönünü değiştirip süreksiz hale getirip kesme güvenliği kontrolünü devreden çıkartmak doğru olurmu ?
şimdiden cevaplarınız için teşekkürler sayın meslektaşlarım.