V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

"Kesme güvenliği sağlanmıyor" hatası nasıl giderilir

Merhaba,
projemde bodrum kattaki kolonlarda kesme güvenliği problemini ve kolonlarda kapasite sorununu aşamadım. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar.
 
Merhabalar , kolon kesme güvenliği hatasını etriye çapını arttırmama rağmen gideremedim. kolon boyutlarını değiştirmeden nasıl giderebilirim hatayı. Yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

kesme hatası veren kolonlara bağlı perdeleri subasman perdesi olarak işaretleyiniz.
perdeleri kolon ucundan kolon ucuna bağlayın.
kolon minimum etriye aralığını 5 cm e düşürün . ( analizden sonra sık olduğunu düşündüğünüz kolonlarda çapı artırarak aralıkları da artırın )
genel olarak fiber beton seçeneklerini işaretleyip analiz yapmanız daha uygun olur.
iyi çalışmalar.
 
Kolon kiriş kesme güvenliği ve radye donatı hatasını gideremedim. Yardımcı olur musunuz
önerilerim;
--kolon, kiriş, perde, döşeme, radye beton örtüsü kalınlığını değiştirmeyiniz,
--merdiven mesnetlenmesi hatalı düzeltilmeli,
--4. kat tavanında konsol döşeme önünde tekrar konsol döşeme modellemesi uygun değil,
1687729457347.png
--yukarıdaki düzenlemeler yapılınca kolonlarda donatı yetersizliği, kolon-kiriş kesme güvenliği ve zımbalama hataları veriyor.
 
Geri