V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Temel donatı bindirme boyu

Kolon donatıları ile temel filiz donatılarının bindirme boyu, genel betonarme ayarlarından düzenlenebilir.
Temel içinde kalan ankraj boyu ise temel altına kadar devam eder ve gönye yapılır
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 32264
Ekli dosyayı görüntüle 32266
Temel içinde kalan ankraj boyu ise temel altına kadar devam eder ve gönye yapılır. Gönye Yapılması ve gönyenin uzunluğunu neye göre belirliyoruz Kolon donatı filizlerini temele bağlarken gönye yapmak zorunlu mu ? Lb sağlıyorsa bile gönye yapılıyor.Bu konu hakkında bilgi yönetmelikte nerede geçiyor. Bilgi edinmek için soruyorum. Ankraj donatısı dediğimiz temel filizlerinin boylarını neye göre hangi yönetmeliğe göre belirleyip gönye yapıyoruz. Bunun sormamın amacı 100cm subasman perdelerimiz var bunları U şeklinde imal etsek temele öyle bağlasak olur mu olmaz mı onu araştırıyorum. Subasman gövde donatıları Fi12 Kenetlenme boyu Lb 42cm yeterli oluyor temel kalınlığımızda 70 cm illa gönye yapıp temelin altına kadar uzatmamız şartmı .Şartsa bunun şart olduğuna dair bilgiye hangi kaynaktan ulaşabilirim
 
Geri
Üst