Selamlar; temel karot sonucunun bir tanesi projede olması gereken beton sınıfının(C30), altında kalmasından dolayı( 24 MPa) Belediye; söz konusu yeni yapılmakta olan bina için Performans Analizi(Beton Sınıfını C25 alarak analiz edilmesini) istemiş. Bina normalde 2 Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 2 Normal Kat. Şu anda ise iki bodrum katın tabliyesi dökülmüş ve iş durdurulmuş. Bu durumda performans analizini binanın tamamı için ( 2B+Z+2N) mi yapmak gerekir? Diğer karot sonuçları 38MPa ve 37 Mpa iken bunların ortalamasına göre değil de C25'e göre çözümü haliyle kurtarmazsa güçlendirmeye mi gidilebilir yoksa bu dökülen betonların kırımını isteyebilir mi Belediye? Böyle bir durum daha önce yaşayan var mı?
 
Bu durumda performans analizini binanın tamamı için ( 2B+Z+2N) mi yapmak gerekir?
önerilerim;
farkı durumlar oldu.
8 katlı binada c35 betonu kullanılıyordu. üstten bir alt katta c25 çıktı. binada farklı beton çıkan katı c25 betonu ile girip hesap yaptırdım kurtardı, problem kalmadı. şayet c20 çıksa idi kurtarsa dahi c25 altında beton kullanmayacağımız için güçlendirme yapmamız gerekecekti.

tbdy2018 de temel ile ilgili performans hesabı ile ilgili bir madde/yaptırım yok.
temelde performans hesabı yapılmıyor. (yönetmeliğin en büyük eksikliklerinden bir tanesi.)
anlattığınız duruma göre benim görüşüm;
yönetmeliğe göre en düşük beton değeri c25 sağladığı için binada üst yapı c30 betonuna göre temeli de c25 betonuna göre hesap yaptırıp kurtarıp kurtarmadığına bakın. (yeni projede temeli c25 üst yapıyı c30 yapabilirim.)
kurtarırsa tamamdır. hiç bir şey yapmaya gerek yoktur.
kurtarmazsa;
belediye ile görüşüp,
binayı sınırlı bilgi düzeyinde kabul ederseniz, tbdy2018 madde 15.2.4.3 üçten fazla temelden örnek alıp istatistiki değerlendirme yapın,
binayı kapsamlı bilgi düzeyinde kabul ederseniz, tbdy2018 madde 15.2.5.3 temelden en az dokuz örnek alıp istatistiki değerlendirme yapın,
diğer iki beton değeri yüksek olduğu için beton değerlerinin yeterli gelme ihtimali çok yüksek.
 
Merhaba,
Ünver Bey'in söylediklerine ek olarak;

Mantar döşeme sistemler ile radye temeller hakkında yönetmeliğimizin tanımladığı herhangi bir performans hedefi de değerlendirme yaklaşımı da yok...
tavsiyem şu: bu gibi plaklarda en kritik göçme mekanizması zımbalamadır (gevrek kırılma), azalan beton kapasitenizle zımbalama dayanımız hâlâ yeterli düzeyde ise ve bu beton dayanımına göre plak donatı oranları yönetmeliğin belirlediği limit aralıklarda kalıyorsa (az bir miktar oynama kabul edilebilir) bence temeliniz bir sorun oluşturmayacaktır...

üst yapı ile ilgili yaklaşımlar ise yönetmelikte açıkça belirtilmiştir...

iyi çalışmalar, saygılar..
 
önerilerim;
farkı durumlar oldu.
8 katlı binada c35 betonu kullanılıyordu. üstten bir alt katta c25 çıktı. binada farklı beton çıkan katı c25 betonu ile girip hesap yaptırdım kurtardı, problem kalmadı. şayet c20 çıksa idi kurtarsa dahi c25 altında beton kullanmayacağımız için güçlendirme yapmamız gerekecekti.

tbdy2018 de temel ile ilgili performans hesabı ile ilgili bir madde/yaptırım yok.
temelde performans hesabı yapılmıyor. (yönetmeliğin en büyük eksikliklerinden bir tanesi.)
anlattığınız duruma göre benim görüşüm;
yönetmeliğe göre en düşük beton değeri c25 sağladığı için binada üst yapı c30 betonuna göre temeli de c25 betonuna göre hesap yaptırıp kurtarıp kurtarmadığına bakın. (yeni projede temeli c25 üst yapıyı c30 yapabilirim.)
kurtarırsa tamamdır. hiç bir şey yapmaya gerek yoktur.
kurtarmazsa;
belediye ile görüşüp,
binayı sınırlı bilgi düzeyinde kabul ederseniz, tbdy2018 madde 15.2.4.3 üçten fazla temelden örnek alıp istatistiki değerlendirme yapın,
binayı kapsamlı bilgi düzeyinde kabul ederseniz, tbdy2018 madde 15.2.5.3 temelden en az dokuz örnek alıp istatistiki değerlendirme yapın,
diğer iki beton değeri yüksek olduğu için beton değerlerinin yeterli gelme ihtimali çok yüksek.
Cevabınız için teşekkür ederim.
Saygılarımla
 
Merhaba,
Ünver Bey'in söylediklerine ek olarak;

Mantar döşeme sistemler ile radye temeller hakkında yönetmeliğimizin tanımladığı herhangi bir performans hedefi de değerlendirme yaklaşımı da yok...
tavsiyem şu: bu gibi plaklarda en kritik göçme mekanizması zımbalamadır (gevrek kırılma), azalan beton kapasitenizle zımbalama dayanımız hâlâ yeterli düzeyde ise ve bu beton dayanımına göre plak donatı oranları yönetmeliğin belirlediği limit aralıklarda kalıyorsa (az bir miktar oynama kabul edilebilir) bence temeliniz bir sorun oluşturmayacaktır...

üst yapı ile ilgili yaklaşımlar ise yönetmelikte açıkça belirtilmiştir...